位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。 构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm. |
有规范说明的,在:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)里就有说明。 你说的应该是25% 比如同一截面内的纵筋有4根,(这四根钢筋的截面面积不一定相等),假设每根的面积分别是a、b、c、d。如果面积为a、b,的两根钢筋搭接了, 纵向钢筋搭接接头面积百分率=(a+b)/(a+b+c+d) |
江苏 宿迁 | 建筑施工
0 关注
1 粉丝
6 发帖
1 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)