梁上铁与下铁不可能同时存在连接接头,一般的连续梁梁上部纵筋连接位置在跨中3分之一净跨范围,梁下部纵筋在距支座4分之一跨处。 楼上所说的梁上部纵筋有2个接头,下部没有。上部为受压区、接头百分率应为50%. |
砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。 同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 比如一支抗震框架梁上皮4根下皮4根采用绑扎搭接,在此梁1/3处的1.3倍搭接长度范围内上皮2根钢筋绑扎搭接,下皮没有钢筋搭接,此梁的纵向收拉钢筋搭接接头面积百分率为2/4=50%?还是2/8=25%?怎么理解的呢?有规范说明么? 谢谢2楼,我还糊涂着呢 |
接头面积百分率为2/8=25%, 接头面积百分率为: 同一连接区段内,有接头的纵向受力钢筋截面积与全部纵向受力钢筋截面积的比值 |
以下是引用oooyyfbb在2009-2-21 14:54:00的发言:砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)凡搭接接头中点... |
更正: 接头面积百分率应为2/4=50%, 接头面积百分率为: 同一连接区段内,有接头的纵向受力钢筋截面积与全部纵向受力钢筋截面积的比值。 同一连接区段为:为受力相同的区域,受拉区与受压区(梁底与梁顶)不能按同一连接区段来计算。 |
以下是引用oooyyfbb在2009-2-21 8:56:00的发言:梁纵向收拉钢筋搭接百分率如何计算?是梁上皮搭接钢筋面积与梁上皮总钢筋面... 在同一连接区域,搭接接头占钢筋总的面积。同一区域的意思是:同为受拉区或者受压区。而不是把受压区和受拉区的钢筋面积总和加一起。 也就是说:算梁上部钢筋的时候,只需要把上部的钢筋总面积算出来即可。梁下部同理。 |
绝对赞同楼上说法,同一连接区段是指在同等受力情况下定的,要不然就没有接头百分率在受拉区、受压区之分了!50% |