人工挖孔桩的混凝土浇筑施工问题

发表于2009-02-16     4377人浏览     10人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-02-17 15:54:25

 发表于2009-02-17   |  只看该作者      

2

规范我暂时没有查到,但是根据我的经验好像没看到有辅助工具,是商品混凝土直接灌入。但不应该灌注时间间歇过长形成冷缝。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-17 18:14:33

 发表于2009-02-17   |  只看该作者      

3

以下是引用hqt1314在2009-2-16 23:27:00的发言: 对于孔桩深度大于5米的人工挖孔桩的混凝土浇筑是否要加串筒或者溜...
最好是加,保险些
5米太高
发生离析就麻烦了
因粗骨料在重力作用下,克服粘着力后下落的动能大。下落的速度较沙浆快,因而可能形成混凝土离析。为此,混凝土自高处倾落的自由度不应超过2m,在竖向结构中限制自由度倾落高度不宜超过3m,否则应沿串筒,斜槽,溜管等下料。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-17 23:03:46

 发表于2009-02-24   |  只看该作者      

4

我没有查找规范,但根据以前的施工经验(当时的工地桩深约10米左右,用的是商品混凝土):拿汽车泵(混凝土)直接灌入人工挖孔桩内,后经大小应变检测及现场试桩,检测结果均合格。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-24 21:21:16

 发表于2009-02-26   |  只看该作者      

5

我们工地上也和你的工地上的做法一样,结果:一类桩变成二类桩了(当然其中就有大小应变检测不合格的啦)。
我们学的《施工技术》书上好像提到:凡是混凝土浇筑的落差大于或者等于3米时,都必须设置溜槽和串筒。
不知道各位赞不赞同,欢迎参与讨论!

奖励      

  • 奖励于 2009-02-26 21:31:39

 发表于2009-02-26   |  只看该作者      

6

混凝土的自由落下高度不得大于两米,人工挖孔桩我做过,现场搅拌采用漏槽和串筒,商品混凝土直接用汽车泵送至孔低。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-26 22:41:50

 发表于2009-02-26   |  只看该作者      

7

现场人工挖孔桩的混凝土浇筑施工,小弟没做过,但一般规定都是混凝土浇筑高度>2米的,必须设置溜槽和串筒,所以小弟同意上面几位的说法。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-27 00:50:04

 发表于2009-02-26   |  只看该作者      

8

我这儿的工地一般很少用溜槽的!大不了多振捣!还没听说那个工地出过问题

奖励      

  • 奖励于 2009-02-27 15:55:23

 发表于2009-02-26   |  只看该作者      

9

根据我的施工经验,需要加,我记得桥规上好像有要求啊

奖励      

  • 奖励于 2009-02-27 15:55:31

 发表于2009-05-07   |  只看该作者      

10

我想应该不用吧!又不是在浇筑水下混凝土。
直接用长臂泵车直接伸直孔内进行浇筑。
不过混凝土塌落度要注意!

奖励      

  • 奖励于 2009-05-07 17:56:17

hqt1314

湖北 武汉 | 工程造价

2 关注

15 粉丝

23 发帖

14 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20