规范我暂时没有查到,但是根据我的经验好像没看到有辅助工具,是商品混凝土直接灌入。但不应该灌注时间间歇过长形成冷缝。 |
以下是引用hqt1314在2009-2-16 23:27:00的发言: 对于孔桩深度大于5米的人工挖孔桩的混凝土浇筑是否要加串筒或者溜... 5米太高 发生离析就麻烦了 因粗骨料在重力作用下,克服粘着力后下落的动能大。下落的速度较沙浆快,因而可能形成混凝土离析。为此,混凝土自高处倾落的自由度不应超过2m,在竖向结构中限制自由度倾落高度不宜超过3m,否则应沿串筒,斜槽,溜管等下料。 |
我没有查找规范,但根据以前的施工经验(当时的工地桩深约10米左右,用的是商品混凝土):拿汽车泵(混凝土)直接灌入人工挖孔桩内,后经大小应变检测及现场试桩,检测结果均合格。 |
我们工地上也和你的工地上的做法一样,结果:一类桩变成二类桩了(当然其中就有大小应变检测不合格的啦)。 我们学的《施工技术》书上好像提到:凡是混凝土浇筑的落差大于或者等于3米时,都必须设置溜槽和串筒。 不知道各位赞不赞同,欢迎参与讨论! |
混凝土的自由落下高度不得大于两米,人工挖孔桩我做过,现场搅拌采用漏槽和串筒,商品混凝土直接用汽车泵送至孔低。 |
现场人工挖孔桩的混凝土浇筑施工,小弟没做过,但一般规定都是混凝土浇筑高度>2米的,必须设置溜槽和串筒,所以小弟同意上面几位的说法。 |
我这儿的工地一般很少用溜槽的!大不了多振捣!还没听说那个工地出过问题 |
根据我的施工经验,需要加,我记得桥规上好像有要求啊 |
我想应该不用吧!又不是在浇筑水下混凝土。 直接用长臂泵车直接伸直孔内进行浇筑。 不过混凝土塌落度要注意! |
湖北 武汉 | 工程造价
2 关注
15 粉丝
23 发帖
14 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)