关于地下室施工顺序的问题,请指点哦。

发表于2009-02-03     3852人浏览     5人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-02-04 16:23:57

 发表于2009-02-03   |  只看该作者      

2

奖励      

  • 奖励于 2009-02-05 21:16:32

 发表于2009-02-03   |  只看该作者      

3

本人觉得若从建筑物不均匀沉降角度考虑,施工单位这种施工顺序是对的。因为,多层建筑物(本例中的单体建筑)由于层数较多,自重较大,先将其施工完毕,待其充分沉降完毕再进行单体之间半地下室施工能够确保单体间半地下室与单体建筑连接构件发生不均匀沉降而导致裂缝出现。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-05 21:17:02

 发表于2009-02-03   |  只看该作者      

4

同意3楼意见,先施工单体的地下室,留置后浇带(采用铜板止水带)。等主体沉降稳定后再施工裙楼(也就是楼主说的环形地下室吧)。
这样的施工方法应采用大范围土方开挖,且以上施工顺序造成基坑暴露时间太长,土方边坡应采取支护,如喷锚。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-05 21:17:28

 发表于2009-02-04   |  只看该作者      

5

同意先施工主楼的施工方法,这样对与结构的沉降很好,并且可以错开基础施工高峰.有利于人员组织.基础施工关键要快,这样做可以快速施工主楼的基础.同时从成本来说,可以节余投资模板用量.不过也没有必要等到外装架子下来才做,可以稍微提前一点点.

奖励      

  • 奖励于 2009-02-05 21:17:45

 发表于2009-02-04   |  只看该作者      

6

这样施工是合理的,本人经历过一个工程,是一家国内很有名的房地产公司,为了达到销售展示,不顾施工单位的意见,18层的主体与其附属两层会所(均有地下室)的基础竟然一起施工,导致最终地下室连接处渗水,至今无法解决。
施工时注意下连接处止水带的材质及施工质量,4楼说的不对(采用铜板止水带),这个位置就是全部施工完,它们的沉降也是不均匀的,刚性止水带怎么能行呢?那是用在地下室剪力墙导墙用的,还是应该采用橡胶止水带,重点就是止水带的质量还施工时放置搭接的情况。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-05 21:17:59

侬本多情

浙江 其他 | 房地产

2 关注

1 粉丝

29 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20