众所周知,不同类型的框架柱在结构顶层有不同的锚固方式。但对于结构外部阴角处的框架柱如何介定,之前还真没有遇到过。在广联达钢筋算量软件中,是将其自动识别为角柱的。但如果理解为角柱,那么相关图集则有“不少于外侧纵筋面积的65%的钢筋以大于或等于1.5laE锚固长度与梁上部纵筋搭接”。那么这种阴角的角柱中哪个面的钢筋才是柱的外侧钢筋?(通常情况下这种柱的四个面都有与梁连接)。不知各位在具体施工和工程算量时是如何处理的,请有经验的网友介绍一下。 |
我施工过的工地,阴角不按角柱处理,按中柱处理。 |
柱子的受力主要来框架梁,外阴角柱受力同中柱一样来自四个面的梁!故应该按中柱处理! |
不同类型的框架柱在结构顶层有不同的锚固方式,设计有规定时按设计,没有规定时按03G-101图集中任选一种。应为角柱的。 引用:但如果理解为角柱,那么相关图集则有“不少于外侧纵筋面积的65%的钢筋以大于或等于1.5laE锚固长度与梁上部纵筋搭接”。那么这种阴角的角柱中哪个面的钢筋才是柱的外侧钢筋(将柱两侧的钢筋锚入梁内即可)不知道所说的对吗,请指教。 |
角柱受力复杂,配筋特殊!楼主介绍的阴角处的柱子,明显是指柱子所处平面位置由其支承的框架梁在平面上形成了阴角。 首先纠正一下,如果楼主说的柱子钢筋锚固问题不是问柱子竖向主筋在主根部的锚固,而是问顶层柱与屋面梁连接节点处的钢筋构造,就不应叫做“锚固”问题,而是节点钢筋做法问题! 框架结构顶层端节点的构造做法,意在解决该节点处框架柱外侧与框架梁顶面之间弯矩的平衡问题,框架柱外侧钢筋与框架梁顶面钢筋之间是一个搭接构造,而不是锚固构造!(理论依据GB50010-2002) 如果楼主是问平面上处于阴角位置的顶层框架柱与屋面框架梁连接处的节点做法是否按GB50010-2002规范或03G101-1图集中顶层端节点的构造要求施工,这个问题三言两语不好说清楚! 该处的框架柱肯定是其支承的框架梁的支座,一般情况下,看一看这根柱子是上面框架梁的中间支座还是边支座,如果是边支座,肯定按按GB50010-2002规范或03G101-1图集中顶层端节点的构造要求施工!如果是中间支座,自然就按中柱考虑! |
高度感谢ZHAOGFURTHER大师的答复! |
西藏 阿里 | 建筑施工
2 关注
4 粉丝
24 发帖
58 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)