为什么严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框?

发表于2008-11-18     5026人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-11-19 04:32:08

 发表于2008-11-21   |  只看该作者      

2

1、一般是当地通病防治由要求,建议看看当地通病防治,属于硬性规定,确实不允许这样做。
2、如果现在工程中已经用长脚膨胀螺栓固定了,必须改!!

奖励      

  • 奖励于 2008-11-22 00:42:37

 发表于2008-11-21   |  只看该作者      

3

型材的设计,固定框的受力点设计在窗框的里层,里层厚度较厚,是受力点,而面层的厚度相对比较薄。贯穿螺栓在表面固定不受力。
长螺栓贯穿窗框会使窗框有个孔洞,如果水从这里进去,那整个窗框遍都都会潮湿。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-22 03:28:55

 发表于2008-11-21   |  只看该作者      

4

我们这里框的上面和两侧可以用长脚膨胀螺栓固定,下面绝对不行。主要是防水。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-22 03:29:28

 发表于2008-11-22   |  只看该作者      

5

谢谢大家的帮助,我们这里的门窗队以前是用镀锌铁片固定,今年根据他们说好象还是进步的做法,该用长脚螺栓固定,那到底两种做法哪个好?适合铝塑型材使用?如果都不适合,那还有什么办法??