03G图集上是放外侧,这是地上结构的剪力墙; 监理和人防质检站说放内侧,这是地下人防结构嘛. 都是对的! https://blog.zhulong.com/u/1200143/detail4137867.htm |
谢谢楼上的,看过你提供的链接内容,不过我想就是地下挡土墙(剪力墙)似乎和纯粹的挡土墙也有区别,因为地下室顶板的水平刚度很大,对挡土墙的侧向位移起约束作用,并不单纯是悬臂端,故我认为,地下室挡土墙的受力更接近楼板,一家之言,请指正。 |
地下剪力墙 水平筋应放置内侧 因为相对受力大小,水平筋要小些 地上结构剪力墙水平筋应放置外侧 因为相对受力大小 水平筋要大些 垂直弯矩大部分由框架柱承担。 个人之言 |
看看这个帖子 也许对楼主有帮助! https://bbs3.zhulong.com/forum/detail2682931_1.html |
继续讨论,如果说水平筋放内侧,哪么在转角处水平筋如何通过暗柱?能按锚固入柱子吗?因为若走外侧的话,水平筋外侧按图集要求必须是连续通过柱子后方可搭接的? |
06G-901上外墙水平筋还有种做法,伸到柱端打个0.8Lae的弯钩,还有的图集上可以从伸入柱内算一个锚固 |
地下室外墙的剪力墙水平筋是在内侧,上部结构的剪力墙水平筋放在外侧,当然一切要按照图纸要求做,图集只是做参考,监理与质检站说的都不算,设计院的结构师说了算,如果图纸不明确,叫设计院出修改图。 |
看你的图纸结构总说明是怎么说的,一般图纸上都有说明,没有可以问设计院 |
广西 | 结构设计
2 关注
0 粉丝
59 发帖
16 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)