屋面保温做法----急急急急

发表于2008-11-13     2098人浏览     6人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-11-14 07:47:58

 发表于2008-11-13   |  只看该作者      

2

我以前也遇到过这种事,后来有个朋友告诉我,只要去预算就准没错,想想也对,只要一看钱是怎么算的,配合比就肯定是怎么配了。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-14 07:48:13

 发表于2008-11-13   |  只看该作者      

3

问题是不是分包啊,这个工程500多万,保温这点应该不好推算吧

奖励      

  • 奖励于 2008-11-14 07:48:17

 发表于2008-11-14   |  只看该作者      

4

是的水泥是1

奖励      

  • 奖励于 2008-11-14 19:54:18

 发表于2008-11-14   |  只看该作者      

6

多和老工长学学这些!你就不会怀疑! 建议版主删除五楼这种广告贴!

奖励      

  • 奖励于 2008-11-15 00:45:18

 发表于2008-11-14   |  只看该作者      

7

是重量比,一公斤水泥配8公斤珍珠岩。强烈建议版主删除五楼这种广告贴!

奖励      

  • 奖励于 2008-11-15 03:14:24

 发表于2008-11-15   |  只看该作者      

8

水泥珍珠岩的配合比是1:8《重量比》这里的重量比是1斤水泥配8斤珍珠岩,你做这个的时候要非常注意了:
做时珍珠岩和水泥要搅拌均匀,加入适当的水,以用手捏住放开不散开就可以了;铺做时每隔一定的间距要做好通气管,否则屋面做完后很容易膨胀,而且要保证以后水分不能进入通气管。
我建议你把珍珠岩改成用煤渣来做,这样不用放通气管,而且做完后也不会有质量后果,做珍珠岩99%到后来都是要膨胀导致刚性屋面开裂的。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-18 07:12:48

li2055841103

山东 上饶 | 建筑施工

2 关注

0 粉丝

11 发帖

1 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20