老毛病了,在加气混凝土砌块的工程中都有。不是什么饮好水的问题,是热胀冷缩引起的,在几个月至一个冷热周期出现。 处理方法:以裂缝为中心,左右各加150~200mm的宽度,切割机割缝,凿除裂缝遍的抹灰层,清洗干净,订挂1mm钢丝网,重新抹灰,再修补乳胶漆。 处理过一个这样的工程,效果不错。 以后遇到设计采用加气混凝土砌块的工程,我都提出变更要求,要求每隔三皮砖加2条6mm钢筋通长配置,双面墙面在与混凝土结构交界处均采用加挂钢丝网。 |
哦 多谢 你说的有道理 明年会不会还再出现裂缝? 以后施工怎么预防? |
每隔三皮砖加2条6mm钢筋通长配置,在规范上是一二级抗震要求的施工,我们是三四级,只要求植入锚拉筋.这样的变更设计不会出的啊,再说我以前在山东做时就没有出现这现象,是不是跟地区有关,我现在在河南北部施工。我们还是从施工工艺上改善吧。 |
现在的设计说明都是要求贯通布置拉筋的。 不同材料交接处挂网那是通常做法,设计不与注明的。 |