混凝土抗渗等级提高一级如何理解?

发表于2008-10-28     10950人浏览     4人跟帖     总热度:17  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-10-28 17:12:29

 发表于2008-10-28   |  只看该作者      

2

我根据我的经验回答一下,不对的地方请专家指正:
1、委托砼配合比时,按原设计进行抗渗等级委托。
2、施工现场条件比试验室差,既指搅拌条件,也指养护条件。抗渗试块按原设计等级委托试验,不提高。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-31 21:32:18

 发表于2008-11-07   |  只看该作者      

3

请问这种理解有何依据?
如包含养护条件,抗渗试块养护条件与混凝土构件实体养护条件的差异也同样需要提高等级来消除,抗渗试块是在标养状态下养护的

奖励      

  • 奖励于 2008-11-07 23:20:32

 发表于2011-06-03   |  只看该作者      

4

1、配置抗渗混凝土,委托试验配合比,根据设计抗渗等级提高一级做配合比设计,弥补现场条件与实验室的差距;


2、送检混凝土试块实验报告结果,符合设计抗渗等级为合格,抗渗等级大于等于原设计即可。

奖励      

  • 奖励于 2011-06-04 04:02:31

 发表于2020-01-02   |  只看该作者       筑龙币+10

5

纠结,验收的时候我们提p8,看报告是按1mpa验收么