我觉得可以参考剪力墙留洞的做法,盒上部与下部墙钢筋可以打拐了向侧面伸进一个锚固长度,在盒侧面加2根20的筋与此拐了筋相交。 |
同意楼上意见。 按周总《结构设计笔记》的说法,那个位置在墙中间,不受什么力,割了也没啥了不起。 |
将周献祥总工《结构设计笔记》中的有关解释抄录如下: “目前,国内流行的计算程序均将某个剪力墙所求得的内力按剪力墙各墙肢的刚度分配到各墙肢,然后根据各墙肢的截面尺寸进行配筋计算,并将墙肢交会处的暗柱配筋面积按一定的规则相叠加。剪力墙这种配筋模式的理论依据是塑性理论下限定理。它是一个可接受的配筋方案,由于比较简单,易于被广大设计者掌握,所以在国内得到普遍推广。但这种配筋模式对于像两个以上电梯井并列布置的箱体剪力墙构件,在水平力作用下,剪力墙结构的整体变形特征是以弯曲型变形为主,其截面受力特性基本符合平截面假定,即截面应力边缘最大,中和轴处0,也就是在电梯井道交会处的墙肢应力很小,不必配太多的钢筋。但根据国内流行的配筋模式,各墙肢交会处的暗柱配筋面积按一定的规则相加后,内部墙肢暗柱配筋面积反而比四角暗柱配筋面积大,这与箱体的整截面受力状态不相符。” 摘自188页 |