筑龙首页

钢筋“七不绑”“五不验”管理措施

发表于2008-10-06    1259人浏览    2人跟帖    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

songyong1

钢筋“七不绑”“五不验”管理措施
七不绑:
1、 已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋;
2、 钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;
3、 控制线未弹好不准绑钢筋;
4、 钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;
5、 钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋;
6、 技术交底未到位不准绑钢筋;
7、 钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。
五不验:
1、 钢筋未完成不验收;
2、 钢筋定位措施不到位不验收;
3、 钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;
4、 钢筋纠偏不合格不验收;
5、 钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  信誉分+20    

  •    tjw2049  奖励于 2008-10-08 01:11:55 中     新资料

 当前离线   发表于2008-12-24  | 只看该作者      

2

总结的挺好。再有钢筋材质不合格、规格不符合设计要求,绑扎不符合图集要求不验收。

奖励      

  •    wangzhenwu  奖励于 2008-12-25 06:45:35 中     

 当前离线   发表于2009-01-08  | 只看该作者      

3

这些好像多数都是一般项目,主控项目不合格是不能验收的,一般项目可以放宽些的

奖励      

  •    wangzhenwu  奖励于 2009-01-09 07:11:05 中     