筑龙首页

关于砼强度评定的问题?

发表于2008-10-06    1828人浏览    7人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

zsz521

砼强度如何平定?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    tjw2049  奖励于 2008-10-07 05:09:27 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

2

简单的说小于10组非标,大于10组标准
详细的话去看<<混凝土强度检验评定标准>>GB107-87
只为评定的话,这里有个表格
只要输入强度就可以自动评定

奖励      

  •    tjw2049  奖励于 2008-10-08 05:48:32 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

3

如果我只有一组砼试压块c30的压出来的结果是33.这样算合格吗?是一个验收批评一次吗?比如说一层柱评一次。二层梁板评一次。二层柱也评一次???是这样吗?

奖励      

  •    tjw2049  奖励于 2008-10-08 01:14:11 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

4

回答楼主
就拿一个工程来说
同一标号的砼放一起评定,当然标样和同条件的要分开评定,比如柱子、梁、板、楼梯都是C25这都可以放在一起评定的,不用分部位
如果你只有一组C30试块,强度为33,那这组试块按非标评定不合格
因为非标评定最小值得大于0.95倍该混凝土强度即为30*0.95=28.5 33大于28.5
且平均值得大于1.15倍该混凝土强度即为30*1.15=34.5 33小于34.5
两着必须都得合格才行,因为平均值小于1.15倍混凝土强度,所以评定不合格

奖励      

  •    tjw2049  奖励于 2008-10-08 05:49:20 中     

 当前离线   发表于2008-10-07  | 只看该作者      

5

谢谢楼上的我明白了

奖励      

  •    tjw2049  奖励于 2008-10-08 05:49:30 中     

 当前离线   发表于2009-05-14  | 只看该作者      

6

还是不太明白

奖励      

  •    system  奖励于 2009-05-14 19:42:28 中     

 当前离线   发表于2009-06-29  | 只看该作者      

7

同一标号的砼放一起评定,然标养和同条件的是要分开评定,柱子、梁、板、楼梯都是C25这都可以放在一起评定的,不用分部位,可是监理不认同,说是施工工艺不同,怎么办?

奖励      

  •    躲雨  奖励于 2009-06-29 20:15:54 中     

 当前离线   发表于2009-07-05  | 只看该作者      

8

[quote]以下是引用zejie在2009-6-29 11:34:00的发言:
同一标号的砼放一起评定,然标养和同条件的是要分开评定,柱子、梁、板、楼梯都是C25这都可以放在一起评定的,不用分部位,可是监理不认同,说是施工工艺不同,怎么办?
监理的说法完全错误,让他提供依据!简直是丢我们监理行业的人,说的都是外行话。再提醒一点:基础、主体应该分开评定的。

奖励      

  •    zheast  奖励于 2009-07-06 18:08:22 中     