如何测混凝土碳化深度?

发表于2008-10-04     7531人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-10-05 19:39:32

 发表于2008-10-05   |  只看该作者      

2

质检站要求测混凝土碳化深度有什么用?对你的工程的砼强度测定有特殊要求?碳化深度检测有能将中和后碳酸钙CaCO3和未中和的混凝土分开的方法就可以,回弹仪中都配有酚酞和在混凝土上开沟槽的工具,配合检测尺。下面论坛中的贴子讨论的很深入了:
决定混凝土碳化深度的主要因素有哪些?
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail1353009_1.html
怎么样降低砼的碳化深度
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail1861829_1.html
碳化深度值
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail2076695_1.html
混凝土强度进行回弹与碳化深度
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail3054572_1.html
关于混凝土的碳化深度
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail3814548_1.html
砼碳化深度对结构强度有多大影响
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail4276953_1.html
请教 何时考虑碳化深度??
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail4710658_1.html
请教回弹强度值与碳化深度的关系
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail614786_1.html

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-10-05 19:39:54

 发表于2008-10-05   |  只看该作者      

3

由于混凝土碳化前是碱性的,所以随便用钎子打一个凹槽,涂抹酚酞,用深度测定一侧变色部分的深度--这个深度值就浇混凝土的碳化深度。