筑龙首页

管桩灌芯混凝土强度不够

发表于2008-10-04    2259人浏览    4人跟帖    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

mojingbd

现在碰到一个问题.管桩上面有一个底板1.6m厚的基坑,管桩灌芯混凝土强度不够.但是基坑都已经完成了才发现.标养试块合格,同条件低两个等级.
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    建筑三浪  奖励于 2008-10-06 22:32:31 中     

 当前离线   发表于2008-10-04  | 只看该作者      

2

承台C25,灌芯砼为C30.好象同条件试块可以不做的,但是已经做了,还不合格.

奖励      

  •    建筑三浪  奖励于 2008-10-06 22:32:35 中     

 当前离线   发表于2008-10-04  | 只看该作者      

3

灌心砼的主要作用是固定桩预留筋,强度等级影响到预留筋的锚固。桩心砼在管中,不是严格的同条件(难道你将砼试块放进桩心?)确实不行的话请设计院出意见了

奖励      

  •    建筑三浪  奖励于 2008-10-06 22:32:39 中     

 当前离线   发表于2008-10-06  | 只看该作者      

4

以标养试块为准,既然标养合格,那么灌芯砼强度就是合格的,没有必要做同条件养护试块,第一不符合制作同条件养护试块的必要条件(楼主可自行查阅相关规范),第二是无法进行同条件养护。楼主不必担心灌芯砼强度,继续进行下道工序施工即可。

奖励      

  •    建筑三浪  奖励于 2008-10-06 22:32:44 中     

 当前离线   发表于2008-10-08  | 只看该作者      

5

现在设计院不愿意出单子,没有单子质检站也不同意验收

奖励      

  •    hjx200  奖励于 2008-10-08 21:38:45 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!