以下是引用安溪御香茗茶在2008-9-24 11:06:00的发言:超过两个等级没关系,超过三个等级要进行回弹... |
规范规定三组试块强度超过1.15的强度判定系数时为不合格。 |
1、混凝土强度超过设计强度的多少才算不合格,现行规范并无规定。不过有些地方确有某单组试块砼超过200%、砂浆超过300%“不计入”的规定。 2、“C30混凝土试压为C40”可能是合格的,也有可能是不合格的。砼试块应按GBJ107-87判定。 3、楼上所说并不完整,要搞清,还是必须自己去看下GBJ107-87。 上传《混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87》 |
C30的混凝土,在配合比设计的时候,试配强度一般是大于等于38.2,在试块试压时达到40的情况很正常。具体算不算合格,得看你的综合评定。依据楼上已经说的很清楚了GBJ107-87。 |
以下是引用sai831024在2008-9-24 18:02:00的发言:[quote]以下是引用安溪御香茗茶在2008-9-24 11:0... 国家标准没有这个规定,好像是各地的土政策。 |
以下是引用班门大师在2008-9-24 18:27:00的发言:1、混凝土强度超过设计强度的多少才算不合格,现行规范并无规定。... 谢谢了 |
没有听说过这方面的,长知识了,一般只知道实际试验的抗压强度要比设计强度高一个标号,没有听说过能高两个标号的,因为强度的提高要靠增加水泥的,要增加成本的,谁会凭白无辜的增加投入呀 |
内蒙古 | 建筑施工