以下是引用星火王在2008-9-11 7:34:00的发言:因为工地不按措施施工,把水池施工缝处打成平缝,也没有放止水片,有什么好措施能防止... |
施工缝凿毛清理放止水条; 打灰时注意结合面处理; 打完灰后灌水一定时间; 如发现缝渗漏在存在状态用TZS处理。 |
谢谢各位的回答,要严肃处理施工人员,要用经济制裁得到教训,我提的措施是,用切割机在砼壁中切缝,放钢板止水带处理,内外抹防水砂浆,还不知甲方、监理是否通过。再次谢谢大家! |
不知道楼主的水池的容量多少?现在采取办法是将施工缝凿毛,最好凿出一条凹槽,在浇筑墙体时施工缝的砂浆采用防水砂浆;将底板和墙体的连接部位做成300高300宽的45度的倒脚(可与监理、设计沟通),钢筋可与底板采用化学植筋;在水池做内粉刷时,做好内防水施工,比如防水砂浆粉刷、底板做防水啊等等。 |
云南 | 建筑施工
0 关注
2 粉丝
33 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)