基础梁与承台的钢筋锚固

发表于2008-08-31     7073人浏览     13人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-08-31 16:50:00

 发表于2008-08-31   |  只看该作者      

2

楼主问的问题连我都不太理解,说的不明白,是说梁钢筋进入承台的锚固长度?还是其他的什么?

奖励      

  • 奖励于 2008-08-31 17:44:37

 发表于2008-08-31   |  只看该作者      

3

是的,梁锚如承台的长度如何算?

奖励      

  • 奖励于 2008-08-31 17:44:41

 发表于2008-08-31   |  只看该作者      

4

如是高层抗震等级较高.按抗震锚入承台长度计算;

奖励      

  • 奖励于 2008-08-31 20:56:17

 发表于2008-09-01   |  只看该作者      

5

应该以承台计

奖励      

  • 奖励于 2008-09-01 21:52:35

 发表于2008-09-01   |  只看该作者      

6

详见03G101-1图集第34页

奖励      

  • 奖励于 2008-09-01 22:43:30

 发表于2008-09-01   |  只看该作者      

7

关于基础梁与独立基础连接详见06G101-6图集第686970页。

奖励      

  • 奖励于 2008-09-02 01:04:12

 发表于2008-09-01   |  只看该作者      

8

我只是听工地人师傅说过 如果 主梁高于承台的话应该是从柱边算起
如果 是低的话就从承台算
他们说 他们以前在图集上看到过
不过现在 手上没有了
有意见的继续讨论

奖励      

  • 奖励于 2008-09-02 15:50:12

 发表于2008-09-02   |  只看该作者      

9

我们这里设计规定,地梁锚固从柱边算起来,钢筋浪费很严整.承台最小的都是2.7米长.规范图籍上明确的是地梁分地框梁和连梁.如果是连梁就可以从承台边算起.

奖励      

  • 奖励于 2008-09-02 17:25:32

 发表于2008-11-07   |  只看该作者      

10

我们这也是这种情况,是地下室,不过我们梁锚固说明上有这么一条梁从柱边锚固入柱内36d,不从承台边算!

奖励      

  • 奖励于 2008-11-08 04:13:35