不知道沉降到位没?如果沉降到位,不在下沉的话,可以在板底用钢楔按一定间距顶紧。然后用膨胀混凝土进行通长浇筑。 |
回填土承受重载,不下沉才怪。这事不能全怪你们单位,甲方和设计也有责任,而且应该是主要责任。协商收点费用咯。 鉴于回填土沉降固结是一个漫长的过程,一般在十年以上,而且地下水位变化,上部荷载变化都有影响,如果不改变原有结构,只能采取临时性措施加固。在梁两侧打钢板楔,将板受力传递到地垄墙,两侧钢板楔采用临时措施固定,不要让它滑移,影响受力;每半年检查一次,如有松动,则再次将钢板楔打紧固定,直至基础沉降完成,然后在板上开小浇捣孔,板下支模,将地垄墙和板之间空隙灌自密实微膨胀混凝土(预计混凝土浇筑时间在5年以后)。 一劳永逸的方案是板下加梁,将荷载传递到地梁和独立柱基上,只是费用较高,看甲方能不能承受咯。要是我,就强烈要求加梁处理,一劳永逸,要不时刻去检修,没完没了,而且影响甲方正常生产,虽然贵一些,但是值得。 |