大体积防辐射混凝土施工

发表于2008-07-04     2231人浏览     3人跟帖     总热度:10  

请教:本人预施工一个医用直线加速器设备用房,那位有相关的大荷载顶模板及大体积防辐射混凝土施工方案借鉴阿?谢谢
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-07-04 22:59:37

 发表于2008-07-04   |  只看该作者      

2

混凝土裂缝期刊文章集锦
http://bbs3.sinoaec.com/forum/detail3321531_1.html
39.防辐射混凝土的施工及裂缝控制(摘录自《建筑技术开发》05年10月第114-115页)
大体积混凝土施工技术期刊文章集锦
http://bbs3.sinoaec.com/forum/detail3263163_1.html
139.厚大体积防辐射重混凝土施工技术(摘录自《建筑技术》07年1月第41-43页)
168.用于防辐射工程的大体积混凝土的配制及施工(摘录自《建筑技术开发》07年6期第90-91、103页)
结构施工技术的期刊文章集锦
http://bbs3.sinoaec.com/forum/detail3368081_1.html
233.防辐射建筑的设计与施工要点(摘录自《建筑施工》06年7期第533~535页)
298.大掺量复合掺合料混凝土在大体积防辐射结构中的应用(摘录自《建筑施工》06年8期第638~640页)
466.防辐射混凝土的质量控制(摘录自《建筑工人》04年7期第42-43页)
533.广州大学城医院放射治疗中心防辐射工程施工技术(摘录自《广东土木与建筑》06年9月第51-52页)
1180.防辐射混凝土设计与施工应用实例(摘录自建筑安全08年3期36-38页)
1217.某工程防辐射混凝土泵送施工(摘录自重庆建筑06年1期47-51页)
1342.首都国际机场新航站楼T3B工程X光室防辐射屏蔽施工技术(摘录自施工技术08年4期68-71页)

奖励      

  • 奖励于 2008-07-04 22:59:49

 发表于2008-07-04   |  只看该作者      

3

仅供参考

奖励      

  • 奖励于 2008-07-05 01:56:52

 发表于2008-09-01   |  只看该作者      

4

上当:就这内容100B
裂缝控制技术在防辐射大体积混凝土中的应用
内容简要:水泥在水化过程中产生大量的热量,使混凝土内部温度升高。当混凝土内部与表面的温差过大时,就会产生温度应力,当这种温度应力超过混凝士内外的约束力时,就会产生裂缝,影响混凝土的正常使用,本文介绍了几种控制裂缝的方法。
关键词:大体积混凝土 配合比 降温 保温
第二医院病房大楼,地下一层建有两个18MeV医用直线加速器机房,平面尺寸43mx 15 m,高7.8m,为有效保证医护及周围人员的健康,该机房墙、顶板采用C25普通混凝土防射线辐射。机房主射线方向混凝土墙厚2.4m,顶板厚2.6m,副射线方向混凝土墙厚1.3m,顶板厚1.4m,属超厚大体积混凝土,干密度不小于2350kg/m3。 1.混凝土工程施工的技术要求 直线加速器机房墙、顶板混凝土整体性要求高,混凝土要求一次浇筑,不得留施工缝,由于结构截面尺寸很大,一次性浇筑混凝土量较大,必须设法降低水化热,减小内外温差,以防出现温度裂缝。为了满足防辐射要求,混凝土还必须具有良好的均匀性。因此,防止裂缝的产生和保证混凝土密度的均匀是机房墙、顶板混凝土施工成败的关键。 2、大体积混凝土易出现裂缝及产生的原因 2.1水泥水化热引起温度裂缝
水泥在水化过程中产生大量的热量,使混凝土内部温度升高。当混凝土内部与表面的温差过大时,就会产生温度应力和温度变形。温度应力与温差成正比,温差越大,温度应力也越大。当这种温度应力超过混凝士内外的约束力时,就会产生裂缝。这是大体积混凝土容易裂缝的主要原因。
2.2混凝土收缩变形的干缩裂缝
大体积混凝施工中,水泥硬化只需约20%左右的水分,随着水分的蒸发,当20%的吸附水逸出混凝土时就会出现干燥收缩。由于表面干燥收缩快,中心干燥收缩慢,表面的干缩受到中心部位混凝土的约束而在表面产生拉应力,使混凝土出现裂缝。
3.混凝土施工的裂缝控制方法
3.1优化配合比,减小混凝土水化热
机房墙、顶板混凝土浇筑安排在5月上旬进行,该地区的平均气温在20-30℃,气候条件对混凝土施工较为有利,加之墙、顶板内已设置抗裂钢筋,通过抗裂验算,只要采取有效措施,就能包证混凝土一次浇筑应不会产生裂缝。
(1) 水泥选用低水化热矿渣硅酸盐水泥。在保证强度、保证泵送和浇筑的前提下,尽可能减少混凝土中水和水泥用量。
(2) 调整砂、石级配,严格控制砂、石含泥量。从而可以减少混凝土自身收缩。 (3)混凝土中掺加UEA膨胀、缓凝、减水复合剂,可延长混凝土凝结时间,降低混凝土水灰比,补偿混凝土收缩,以便混凝土接槎和延缓水化热释放速度,推迟温峰出现。
(4)混凝土中掺人成品粉煤灰可以改善混凝土的工作性,提高可泵性,降低水化热,增加密实度,提高混凝土强度和耐久性,减少混凝土收缩。
3.2降低混泥土内部温度
(1)内置循环水管降温
选用Ф20@500薄壁镀锌管布在墙、板中间与钢筋同时施工,能较好地使冷却水在管路中与混凝土进行热交换。选用基础四周的地下水作为冷却水源,每2小时抽水30分钟,浇筑混凝土后12h开始通水降温,8时、20时为水温测定时间,出水口与养护水管接通用于混凝土养护.
(2).控制控制混凝土出机温度和浇筑温度
为了降低混凝土的温升,减少结构物的内表温差,混凝土采取现场拌制及时入模,减少混凝土运输过程中的停滞时间;水泥提前1周入库降温,保证水泥库通风良好;砂石场地覆盖,避免阳光直射;搅拌机场地搭棚,防止搅拌机被晒升温。搅拌滚筒经常洒水降温,混凝土泵送管用草袋包裹,并不断浇水。通过以上措施,实测混凝土平均浇筑温度为27-28℃,达到了预期的目的。 3.3 保证混凝土的浇筑控制措施 (1)严格按施工配合比配料,严格掌握投料顺序和控制搅拌时间,控制水灰比和坍落度,对混凝土拌和物的均匀性按要求进行检查。(2)严防混凝土拌和料发生离析现象。(3)机房墙、顶板混凝土很厚,为保证振捣密实,安排四个工面同向循环浇筑,每层浇筑厚度300mm,上下层混凝土浇筑间隙不能超1.5小时。墙体混凝土浇筑高度大于3.0m时采用串筒下料,防止漏振和欠振,确保混凝土振捣密实。 墙体混凝土浇筑至顶板底部时,浇筑工作暂时停止,间歇2h后再继续浇筑顶板混凝土,让墙体混凝土下沉稳定,以免在墙、顶板交接处出现裂缝。 3.4 混凝土保湿、保温养护
混凝土养护采用了如下措施:(1)在表面覆盖l层薄膜2层草袋,四周钢模外面覆盖1层薄膜、1层草袋予以保温;(2)混凝土浇筑后设专人3班养护,每2h洒水一次,注意洒水只须淋湿草袋即可;(3)保温保湿层及模板保持15d不拆;(4)要求在控制内表温差的前提下,尽可能推迟保温层开始覆盖的时间,因为过早进行蓄热保温,势必增加混凝土的最高温升,对减少外约束应力不利。混凝土保温时间最好安排在混凝土接近或到达最高温升时进行。从温度的监测结果表明,上述方案的实施达到了预期的温控要求,工程实践也表明,薄膜加草袋的保温保湿方法是一项简单、经济、有效的措施。
4. 工程效果评价
针对所施工的工程,按照施工季节、环境条件、施工方法,先进行热工计算。施工中及时掌握混凝土水化热

奖励      

  • 奖励于 2008-09-01 18:09:00

hwr

贵州  | 建筑施工

3 关注

2 粉丝

4 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20