关于品茗施工用电安全计算的问题,有答谢。

发表于2008-06-18     3706人浏览     3人跟帖     总热度:44  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-06-19 00:31:28

 发表于2017-03-01   |  只看该作者       筑龙币+10

2

不是有了软件,就可以随便出方案的--------如果不了解临时用电规范的要求,编出的方案也是费的----注意分配电箱不是开关箱,你的系统都是错误的,其他的计算也全是白费

 发表于2017-03-01   |  只看该作者       筑龙币+10

3

我说一下品茗软件应该如何计算和设置系统,第一,品茗软件中总箱,就是工地临时用电中的一级箱,一般的建筑工地,有几个分配电箱(二级箱),他就会有几个回路(分支)----回路分支,在软件中叫添加干线:比如:xx塔机干线,xx钢筋加工区干线等,干线下面的动力分箱就是末端的分配电箱,一个分配电箱下,可以添加若干用电设备----这些设备,不单指的是设备,其实也代表着开关箱

 发表于2017-03-01   |  只看该作者       筑龙币+10

4

第二,请你,认真学习一下临时用电规范的要求,再来做方案。

第三,我这里有个品茗软件的官方交流群,你可以加一下,在群文件里,有我的关于临时用电软件使用的说明和示例工程,你可以参照着学习一下:203080690