室内顶棚下凸如何维修

发表于2008-06-12     1336人浏览     12人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-06-13 12:50:48

 发表于2008-06-12   |  只看该作者      

2

打掉了!!还有一个就是把它补平,降低层高了,很麻烦的,呵呵

奖励      

  • 奖励于 2008-06-13 12:50:53

 发表于2008-06-12   |  只看该作者      

3

打掉了!!还有一个就是把它补平,降低层高了,很麻烦的,呵呵

奖励      

  • 奖励于 2008-06-13 12:51:11

 发表于2008-06-12   |  只看该作者      

4

楼板是混凝土的,那不是很难打掉啊?打掉的话,那楼板的厚度不是不够了,会不会有隐患?

奖励      

  • 奖励于 2008-06-13 12:51:15

 发表于2008-06-13   |  只看该作者      

5

在满足砼保护层的条件下先凿掉一点,后再整体顶板抹灰抹厚一点呀!

奖励      

  • 奖励于 2008-06-13 15:43:14

 发表于2008-06-13   |  只看该作者      

6

好的,谢谢,有问题再请教您:)

奖励      

  • 奖励于 2008-06-13 16:30:04

 发表于2008-06-13   |  只看该作者      

7

以下是引用怪我在2008-6-12 22:51:00的发言:室内顶棚下凸如何维修 成锅底行 误差有3公分多...
此种现象的出现主要是支模时未起拱,即模板支撑不牢造成的,解决方法是采用机械喷浆的抹灰方法---锅底处不喷,敲掉保护层的做法不可取:一是增加工程量(难度太大),二是造成楼板承载力降低的隐患

奖励      

  • 奖励于 2008-06-13 16:29:54

 发表于2008-06-13   |  只看该作者      

8

用粉刷石膏补平,千万别凿,影响耐久性
还有,在中间凸的多的范围圈出一定范围凿掉楼板,重新浇筑

奖励      

  • 奖励于 2008-06-13 17:17:23

 发表于2008-06-13   |  只看该作者      

9

以下是引用怪我在2008-6-12 22:51:00的发言:室内顶棚下凸如何维修 成锅底行 误差有3公分多...
1、检测结构板钢筋位置是否正确,保护层是否符合规范要求;
2、以上两项均符合要求,我们可以考虑在顶板下做一个小吊顶,保证结构安全,又不影响美观;
3、如果保护层过大,须将保护层剔凿至合格,然后用粉刷石膏分层找补,如果保护层小就可以采用楼上讲得方法。

奖励      

  • 奖励于 2008-06-13 19:40:57

 发表于2008-06-13   |  只看该作者      

10

这种情况在目前模板施工及砼浇筑不合理的时候极易出现,但是对于承载力一般没有影响,只是影响美观。
对于这样的部位,做一下钢筋保护层及钢筋间距的检测,如果保护层及间距均能满足要求,先在棚顶凿毛,刷介面剂,然后进行抹灰,如认为有必要,可以加设钢丝网!