框架梁(梁高)可以留置水平施工缝?

发表于2008-05-29     13422人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-05-29 15:26:09

 发表于2008-05-29   |  只看该作者      

2

评论:
一般是不允许的,但有梁板时在板低部可以留设,

奖励      

  • 奖励于 2008-05-30 03:52:17

 发表于2008-05-29   |  只看该作者      

3

  一般梁的施工缝均要求垂直于梁的受力方向设置,以前看过一些施工资料,一些较大的梁如转换层大梁为了减少对下层模板支架的压力,有利于保证模板支架浇捣时时的整体稳定性,对梁板进行分开浇捣,这样梁的施工缝留置在板的下部。进行这种施工部署时应事先征得结构设计人员的同意,并按设计人员要求充分考虑好构造抗剪措施。如设计人员不同意,不应这样留置缝。

奖励      

  • 奖励于 2008-05-30 15:47:15

 发表于2008-05-31   |  只看该作者      

4

正常是不允许的,但是梁高超过一定高度(具体高度我记不清了,大概是超过1.2米)可以在板下20~30MM处留置施工缝。

奖励      

  • 奖励于 2008-05-31 22:45:42

 发表于2008-06-01   |  只看该作者      

5

现行的规范只有验收的内容,没有施工的要求,因此现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002之前的一本规范:《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92中关于施工要求的内容,还是有很大参考作用。后者的第4.4.18条规定:“施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。……与板连成整体的大截面梁,留置在板底面以下20~30mm处。”梁剪力较大处在中部,所以大截面梁要留水平施工缝时,应按上条的要求,“留置在板底面以下20~30mm处”。这是对于与板连成一体的梁而言,楼主提到的是“框架梁”,这里又涉及到柱,如果梁在板下留水平施工缝,梁柱节点处也要留水平施工缝,这显然又不合适。所以,怎样留施工缝,除了上面的原则外,还要根据实际情况分析,作出合理的决定,在整个策划过程中,最好要取得监理和设计的配合。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-06-02 05:00:21

whb0410

江西  | 建筑施工

2 关注

3 粉丝

24 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20