请审核此地下室护壁施工方案能否行得通

发表于2004-10-29     3510人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-10-29   |  只看该作者      

5

附件5

 发表于2004-10-29   |  只看该作者      

12

根据我的经验,放坡后,6排搅拌桩估计安全稳定性基本可行,但广东地区土质情况我不熟悉,我建议先放坡3.5米后,做2排搅拌桩,搅拌桩内外侧打入两排6米深30号槽钢钢板桩,钢板桩之间(上部)用50钢管拉锚间距约1.0米。
具体工程造价你算一下,如果钢板桩还能周转作他用,那更好。

 发表于2004-10-29   |  只看该作者      

13

回填土只有1~2米深,下面便是於泥层,能否放坡3.5米呢?能否根据地质资料计算一下,复核这方案是否可行。

 发表于2004-10-30   |  只看该作者      

14

各位高手帮帮忙啊。

 发表于2004-10-30   |  只看该作者      

15

你放坡面用C15 150厚?放坡计算很简单!如果你没把握,这个坡面做点土钉墙(加钢筋锚杆)。其实加点锚杆就是复合土钉墙了!

 发表于2004-11-01   |  只看该作者      

16

上面的方案是设计院一个结构设计师设计的,由于他说没有经验,资料难找,一时说这方案行,一时又说不行,我公司总工说不行。所以,我想请筑龙上面的高手审核一下,这方案倒底行不行。

 发表于2005-01-16   |  只看该作者      

17

计算过大

huangxjian

内蒙古  | 工程造价

2 关注

4 粉丝

29 发帖

9 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20