框架梁施工缝留置?

发表于2004-10-14     51976人浏览     106人跟帖     总热度:21  

今晚施工碰到难题:由于木工部分模板未制作好,需留置施工缝,见下图。
框架结构,留置位置见图。经和监理商量,监理不同意留置在框架主梁上。
但现已无法避免,只能按以图留置。请问如何处理比较好?

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-10-15   |  只看该作者      

2

怎么没人帮我!!!WWW

 发表于2004-10-15   |  只看该作者      

3

可以留在主梁上,监理的要求没有道理。比如后浇带,全长贯通的,哪能每根都是次梁?我觉得是一样的道理。

 发表于2004-10-15   |  只看该作者      

4

以下是引用dgh在2004-10-15 0:24:00的发言:怎么没人帮我!!!WWW...
dgh 不要哭,施工缝可以在主梁上,但距柱子四分之一处哟!

 发表于2004-10-15   |  只看该作者      

5

那个位置也并不能说一定不能留,因为接近于三分之一处,那里受力相对较小,我认为可以留,但要处理好,可以将接触面进行凿毛(接触面尽可能大点),剔除孙动石子,冲洗干净,刷水泥素浆,然后继续浇筑,看看可否说通监理

 发表于2004-10-15   |  只看该作者      

7

应留在距柱1~3M处。依据(建筑施工工长手册)第二版中国建筑出版社374页。

 发表于2004-10-15   |  只看该作者      

8


现在最好的办法是让监理或设计出一个方案,看如何施工。
要不就是返工

 发表于2004-10-15   |  只看该作者      

9

返工是不现实的,其损失是不可估量的。解决施工中的实际问题关键是要结合实际,如果监理和施工单位进行一下身份置换,或许他的方案会更实际一点。按你画的简图浇筑方向要想把施工缝留在次梁上是不可能的,只能留在主梁上,而我认为留在主梁上的位置是正确的,不违反规范留在跨中1/3范围内的规定,尽管梁中有次梁,但它的支座是在主梁上的,所以我认为留的位置是正确的。

 发表于2004-10-15   |  只看该作者      

10

不过你的图也画得有点太差了

 发表于2004-10-15   |  只看该作者      

11

本身施工时就考虑不当!!
谁的施工员!!还是那个狗屎老板的主意。
再说对施工缝的留设图上有说明和要求的。楼上的说留在1到3米处是不对的,应该接近于三分之一处,那里受力相对较小。