[摘要]辽宁发电厂老机组替代改造工程变压器防火墙施工,模板采用18mm厚覆膜胶合板,表面粘贴PVC塑料板。模板加固体系采用型钢承力骨架,螺栓对拉加固,模板施工采取地面组合大片模板、模板整体安装的方法,混凝土采用泵送工艺浇筑。本文介绍其施工工艺
[关键词]防火墙;清水混凝土;施工工艺
1 前言
辽宁发电厂老机组替代改造2×350MW机组工程,在A排外2号高厂变压器两侧设有两面防火墙,其中1号防火墙长10.3m,高7.2m,墙体厚300mm;2号防火墙长9.35m,高7.2m,墙体厚300mm。防火墙为钢筋混凝土结构,防火墙分两次施工,第一次施工-0.5m标高以下部分,第二次施工-0.5m标高以上部分,在-0.5m标高处留施工缝。墙体混凝土采用清水混凝土施工工艺
2 清水混凝土的质量标准
目前清水混凝土已广泛应用于电厂建设和其他建筑工程,但我国《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中尚无清水混凝混凝土的规定,我们参考有关资料,通过调查研究,在普通混凝土验收标准的基础上,制定了如下清水混凝土质量标准(企业内控标准):
⑴构件轴线通直、尺寸准确;
⑵表面平整度≤5mm(用2m靠尺和塞尺检查);
⑶表面清洁、色泽一致、棱角方正、线条顺直;
⑷表面无砂带、黑斑和明显气泡;
⑸表面无蜂窝、麻面、裂纹和露筋现象;
⑹模板接缝、对拉螺栓留设有规律性;
⑺其他执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。