高层建筑垂直度如何检测?

发表于2007-12-14     6020人浏览     2人跟帖     总热度:10  

我们做的是一幢18层的公寓楼,现在要测垂直度,请问用什么方法检测?
用线垂吊吗?那对线和线垂有何要求?
每6层吊一次行吗?
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-12-20 18:48:55

 发表于2007-12-14   |  只看该作者      

2

高层建筑垂直测量通常有两种方法:内控法和外控法。外控法是在建筑物周围设置控制点,要求施工现场宽阔,无障碍物,通视情况良好。内控法是在建筑物内部设置控制点网,用垂准线原理进行竖向投测,优点是不受外界条件限制,可以全天候工作。
  以我局综合业务楼工程设计图纸及施工现场情况为例,首先应确定出垂直测量方案。工程南面临新港二号路,为交通主干道,车辆繁忙,东、西、北面临接多层建筑及围墙,按照工程施工网络计划要求,工程初期工期一度滞后,给主体工程的按期完工带来了极大困难,因此辅楼与主楼必须同时施工,辅楼三面围绕主楼,梁、板、柱全部现浇,施工中采用钢管脚手架,杆件密集,通视困难,综合考虑上述情况,决定采用内控法,首先在建筑物内部设置控制点,对本工程进行垂直度控制,见附图1。在一层地面设立四个控制点,为避免施工中对控制点的破坏,将Φ12*100钢筋上面刻十字线,经测角、量边核准后,埋人一层地面砼内。施工中运用自动安平激光铅直仪将设在一层地面的控制点逐层进行轴线竖向引测,见附图2。在每一层的楼板施工中1#――4#控制点位置均预留出Φ150mm孔作为垂线投递孔,控制点从一层至三十二层通视。投测时,将仪器放置于三角架上,8’圆水准仪置平,使激光器发光,利用尾光对准一层地面的基准点,也就是1#――4#控制点,让激光束清晰地垂直投测到新测楼面垂线投递孔处放置的3mm厚玻璃接受靶上,记下激光束的光斑圆心位置,则可以进行所测楼面的放线工作。每层楼面均由一层地面控制点引测,从而避免了误差累积,保证了垂直测量精度的要求。
  天津港港口综合业务用房工程主体工程于1996年9月26日封顶,比预计工期提前近一个月。经实际测量,110余米高的主楼垂直度偏差仅为8mm,远远小于国家规范要求允许偏差H/1000即117mm且不大于30mm的双控要求,从而保证了该工程整体与地面垂直,每层楼面与地面平行;使建筑物外观尺寸和内在重心符合设计要求,为使整个工程达到国家优质,奠定了良好的基础。
  上述测量方法,在各类高层建筑中均可参照使用。
  