冬季施工关于混凝土强度的

发表于2007-12-08     1026人浏览     4人跟帖     总热度:10  

我们这个工程是高层,采用的外爬架,外爬架的高度是四层半,进入冬季后等外架最下一层强度达到拆模要求的时候已经影响工程施工,也就是说,等到我四层施工后一层混凝土的强度还达不到拆模要求。
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-12-09 08:55:30

 发表于2007-12-09   |  只看该作者      

2

在混凝土强度未达拆模要求时,切不可野蛮施工。可以考虑使用模板早拆体系

奖励      

  • 奖励于 2007-12-09 21:25:12

 发表于2007-12-09   |  只看该作者      

3

不要报有侥幸心理,我门这已经有个地方发生塌方事故了,就是因为强度没达到就拆了,血的教训

奖励      

  • 奖励于 2007-12-10 05:41:30

 发表于2007-12-10   |  只看该作者      

4

2楼的说的很对,不要野蛮操作,在浇筑混凝土是可以在里面加上早强剂,减水剂,做好保养等你4层施工完以后在下面在做好支撑,应该就可以了,也不知道说的对不