本人学园林的,对建筑不是很懂。希望高手出现。 |
记得老国标的充许偏差是正负10,也就是楼层最大充许偏差是20,按地标肯定高于国标,所以说,测出35肯定不符合要求。 |
2 室内空间、构件尺寸 2.0.1 验收内容:室内净高、净开间、进深的测量;室内楼梯踏步尺寸。 2.0.2 质量要求:空间尺寸的允许极差值和允许极差值应符合表2.0.2规定 表2.0.2 空间尺寸的允许偏差值和允许极差值 验收内容 允许偏差值(mm) 允许极差值(mm) 参照标准、备注 室内净高度 -20 20 GB50203-2002 GB50204-2002 GB50209-2002 偏差为实测值与设计值之差; 极差为实测值中最大值与最小值之差 室内净开间、进深 +15 20 GB50203-2002 GB50204-2002 GB50210-2002 室内楼梯踏步 相邻高差、宽度差 10 GB50209-2002 5.3.8 室内楼梯 梯段净高 室内楼梯梯段净高不宜小于2.20m GB50352-2005 6.7.5 2.0.3 检查方法及数量: 1、空间尺寸等检查前应根据户型特点确定测量方法,并按照设计要求和施工情况确定空间尺寸、室内楼梯踏步尺寸等的推算值。 2、室内净高,采用激光测距仪或其他测量工具。每个房间抽测量不少于5处,测量部位宜为房间四角距纵横墙500mm 处及房间几何中心处。建议距墙、柱四角300-500mm 处各测1点,中间测1点。 3、室内净开间、净进深,采用激光测距仪或其他测量工具。每个房间抽测量不少于2处,测量部位宜在距墙角500mm (纵横墙交界处),无墙体则测柱间净距(距柱边处各测1处)。 我个人认为极差是指一个房间的. |
极差是指一个房间的 我感觉不对的 应该是一个房间 没有高手啊 出来说一下啊 |
我是江苏的,对于偏差和极差的解释,分户验收规则上说得很清楚的. 偏差:是实测数据与理论数据之差;极差:最大实测值与最小实测值之差. |
这点我是知道的,但是没有说明是指的一个房间还是一户,我最想问的是:对于一户的层高高度是一样的,分户验收上面说的极差是20,测量时候是对于一个房间还是一户???我个人感觉是一户!!! |
应该是一个房间,分户验收是对每个房间测量。不应该是一个户一个差值,有些做法板厚更厚,净高本身就不一样 |