也就是自己加水了,这样做是不行的,你应该制止.施工现场不能自己修改配合比的. |
老堵管是什么原因应该查找,如果是人和设备的因素调也没用,就要从人员上调整了 如果是材料的原因,施工单位也无权修改配合比,应通知项目部联系检测中心(或有资质的单位)更改配合比 |
一般检测中心出的配合比泵送是没有问题的,反而是胡乱调整配合比的问题。 |
我认为加水同时加水泥都是错的,哪样不就增大了水灰比用量?混凝土水化热会高,混凝土结构不要开裂?我认为要查原因,施工单位不能保证混凝土质量任意改变的错务做法,你作为监理的正确做法就是要求停工。泵送不行就采用其它施工方法 |
可以适量加些混凝土外加剂,例如减水剂,用量参见说明书,另:泵送之前要采取润管措施. |
1、下次让施工单位多做几组同设计强度不同坍落度的配合比。 2、加强现场坍落度检查 3、加强现场原材料的检查,特别是石子 4、搅拌的时间是否满足要求 |
遇到这种问题的话,最好是和混凝土版和人员协调一下,在搅拌的过程中提高混凝土的限度(也就是坍落度),再加水的同时按照水灰比加入一定量的水泥,也就是加入水泥浆而不能单独加水,这样既保证了混凝土的强度,在浇筑时也不会堵塞。 |