采用可靠易拆除的封挡砼的措施,预留完毕须将后浇带位置清理干净后,用板子盖好,准备最后的浇筑。 |
1、防止杂物落入后浇带中 底板后浇带中不可避免地会落 进各种各样的垃圾杂物,由于底板钢筋较粗较密,使得清理工作非常艰难,同时为避免钢筋被污染、踩踏,施工时采取以下两顶措施: (1)、在后落带顶部用100mm厚钢筋砼预制板封盖; (2)、在后浇带垫层下降200mm,一方面可避免钢筋被水浸泡,另一方面用于沉积杂物,杂物沉积在底板底排钢筋下,不需清理。 2、防止后浇带部位地基土上拱 由于后浇带需待主体结构封顶并沉降稳定后方可封闭,在此期间随着上部荷载的逐渐加大,地基土应力逐渐增大,同是由于地下水产生的突涌,致使后浇带部位地基土体上拱。为防止上拱,对后浇带处的垫层采取加厚,提高砼强度等级且配置钢筋等措施。 3、防止后浇带施工缝渗水 后浇带是受力和抗渗的薄弱环节,采用木模支设、拆除、清理困难,且拆模后施工缝处又需凿毛,为此采取以下两项措施: (1)、采用连接性能优越、咬合能力强的新型优质进口材料赫-瑞布模板支设,以确保新老砼之间有良好的结合界面,大大提高整体受力和抗渗性能。赫-瑞布模板直接浇筑在砼底板内,无须拆除。 (2)、后浇带砼等级提高一级,内掺12%UEA,代替等量水泥。 4、后浇带的支撑保留时间及支模构造 (1)、底板后浇带模板采用双层钢板网,钢筋支撑固定,水平方向加设φ12@300mm,垂直方向φ16@1000mm,模板支撑为φ48mm钢管支撑,该处支模构造详附图。 (2)、后浇带部位拆模后,为了避免此处钢筋被污染或杂物掉入后浇带内,采用10mm厚竹胶板封闭。 5、后浇带的施工质量问题控制 (1)、预留施工后浇带的两侧必须保证砼的浇筑质量,不得跑浆,砼不得疏松。一般采用钢筋支架角丝网或单层钢板网隔断,做成企口形式,不得留直槎。 (2)、施工后浇带在灌注砼补齐砼前,必须认真处理被压弯或踩弯的钢筋,,并应清除杂物,清刷干净,凿毛企口侧面砼,刷界面剂,用提高一级的膨胀砼灌注。 |
后浇带,现在在长大钢筋混凝土结构设计中采用比较普遍. 1.设计时已经考虑其留置位置,宽度,及加强钢筋要求. 2.施工时要考虑留置方法,即支模方法现在有成品的快易收缩网,也有用2*2钢丝网.不过不管用何种材料,都要保证不漏,不变形.同时易拆除或不需要拆除.后浇带在留置期间必须保持带内干净,防止异物进入. 3.后浇带浇注必须留置足够长时间一般得28天以上,有的要求40天以上.同时 视两边结构的施工完成情况决定后浇带的浇注时间. 4.后浇带施工前必须清理混凝土交接面,及钢筋表面.确保新老混凝土结合紧密,钢筋和混凝土黏结牢固. 5.后浇带混凝土强度必须提高一个等级,同时在配制时一般掺一定量的微膨胀剂. 6.后浇带混凝土养护也有严格的要求. |