去年刚做了个跟楼主相似情况的工程,也是为了赶工期提前进行桩基动力检测,不过因楼主未说明天气、温度,不能回答你所说的强度是否有问题! 单从混凝土水热化考虑,应该是底部砼强度来的快一点! |
以下是引用wulei2231在2007-10-13 11:20:00的发言: 去年刚做了个跟楼主相似情况的工程,也是为了赶工期提前进行桩基... |
有没有考虑温度呢?广东8、9月份有37~38度,底部温度相当低 温度因素对砼强度促进作用很大。 |
我们现正在施工项目基础为的人工挖孔桩形式,业主为加快进度,桩原设计要求强度C35改成C45,现在提前抽芯强度符合要求,对其中一根桩做了静载试验,达到极限承载力时桩下沉量为25.4mm,也符合要求,(规范小于40mm),小应变也符合要求。建议在多等几天,先做小应变,再随机抽芯检测一下。这种事只能争取工期提前,当然各方面进行沟通还是很必要的! |
广东 邵阳 | 房地产
3 关注
1 粉丝
11 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)