请教个问题:桩基础桩芯砼强度

发表于2007-10-13     5021人浏览     6人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-10-13 18:49:50

 发表于2007-10-13   |  只看该作者      

2

没人帮忙吗???

奖励      

  • 奖励于 2007-10-14 03:30:08

 发表于2007-10-13   |  只看该作者      

3

去年刚做了个跟楼主相似情况的工程,也是为了赶工期提前进行桩基动力检测,不过因楼主未说明天气、温度,不能回答你所说的强度是否有问题!
单从混凝土水热化考虑,应该是底部砼强度来的快一点!

奖励      

  • 奖励于 2007-10-14 03:30:12

 发表于2007-10-13   |  只看该作者      

4

以下是引用wulei2231在2007-10-13 11:20:00的发言: 去年刚做了个跟楼主相似情况的工程,也是为了赶工期提前进行桩基...
天气和温度方面我没有提及只是考虑一个通常的情况就可以。当时正值8、9月份,广东的气温比较高,阴雨天比较多。我也赞同你的说法,应该是底部的强度增长得比较快些,不过实际出来的结果却是底部的个别强度超低,C30的压出来只有19.3的样子。如果真是这样的话,那问题就大了,说明质量有问题了,心里没底,所以来这儿和大家咨询!

奖励      

  • 奖励于 2007-10-14 03:30:17

 发表于2007-10-15   |  只看该作者      

5

有没有考虑温度呢?广东8、9月份有37~38度,底部温度相当低
温度因素对砼强度促进作用很大。

奖励      

  • 奖励于 2007-10-16 15:17:44

 发表于2007-10-18   |  只看该作者      

6

要是能有相关的砼强度曲线就好啦。

奖励      

  • 奖励于 2007-10-19 01:20:55

 发表于2007-11-03   |  只看该作者      

7

我们现正在施工项目基础为的人工挖孔桩形式,业主为加快进度,桩原设计要求强度C35改成C45,现在提前抽芯强度符合要求,对其中一根桩做了静载试验,达到极限承载力时桩下沉量为25.4mm,也符合要求,(规范小于40mm),小应变也符合要求。建议在多等几天,先做小应变,再随机抽芯检测一下。这种事只能争取工期提前,当然各方面进行沟通还是很必要的!

奖励      

  • 奖励于 2007-11-03 21:31:28

天地任逍遥

广东 邵阳 | 房地产

3 关注

1 粉丝

11 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20