建议找本规范,钢筋保护层测厚测点部位有何要求,你可以查一下建筑试验 |
同条件试块留置在构件相同部位,用铁笼子保护,到期送检,钢筋保护层是测量主筋到砼表面的距离。 |
1、有抗渗要求的砼制作抗渗试件,每连续浇筑500m3,至少留置一组。对于同一个工程,至少留置两组。由于影响试验结果的因素较多,需要时可以多留置几组(如水池的池底、池壁、顶盖分别浇筑,则可以考虑分别留置)。 2、对于检验批验收需要的标准养护28d砼试块,考虑到每一盘均不会超过1m3,所以应该在同一楼层、同一施工段、同一配合比、同一工作台班内,每不超过100盘至少留置一组。 对于大体积砼,同一个配合比连续浇筑不超过200m3要取样一次,每次取样至少留置一组。 考虑到砼评定时统计方法与非统计方法的差异,一般同一配合比所留置的组数不宜少于10组。在批量很小时,至少留置3组。当然,当组数少于10时,采用非统计方法评定,客观上增大了生产方风险(即将合格的砼判定为不合格的风险,这种风险在GB50300-2001中以错判概率α表示),对项目部是不利的。当少于3组时,砼的评定无法形成“批”的概念,使判定的偶然性大大增加。尤其是当砼设计强度较高时,表现得更为突出,因此,在任何条件下,同一强度等级的砼留置试块,均不宜少于10组,不应少于3组。 3、拆模用同条件养护试块 在同一个台班内施工的梁板类构件,根据GB50204-2002表4.3.1的规定,不同跨度不同类型的构件至少留置一组,考虑到第一次试压时有可能未达到规定的强度还需要第二次试压,应根据具体情况适当增加组数,以满足施工的需要。 4、结构检测用同条件养护试块 砼结构中各强度等级均应该留置,对于同一强度等级,一般应留置10组或更多,以避免非统计方法评定增加的生产方风险。特殊情况下可以少于10组,但至少留置3组。 5、开盘鉴定用标准养护28d砼试块,在配合比初次使用时留置至少一组。 6、上述1-2条中,如果使用的是预拌砼,还应该由砼供应商在后台按照相应的标准要求留置试块。 7、符合相应标准的其他规定 同条件试块应放在现场构件附近,而且与构件同时养护,并有保护措施。钢筋保护层是测量主筋到砼表面的距离 |
同条件试块留置在构件相同部位,和构件同等养护28天后送检测中心,钢筋保护层是测量主筋到砼表面的距离。一般选择具有代表性的构件,悬挑梁、悬挑板。 |
同条件试块并不是28天送的试块,同条件试块同混凝土构件放在一起,当温度达到600度的时候就可以送同条件试块,标养试块制作3天后送实验室养护(现场如果有养护室可以自己养护,但养护室必须经过有关部门检查合格),如果需要提前拆模,则需要做拆模试块当强度达到设计强度的75%就可以拆模板,悬挑部分模板必须达到100%才可以拆 |
钢筋保护层测法各地应该不同,好象也没有明确的规范要求,譬如楼板,有的测量板底钢筋,合格率高点,有的地方测量板面钢筋保护层,合格率就差多了。 |
山东 青岛 | 建筑施工
2 关注
0 粉丝
6 发帖
2 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)