不是重要的部位的话,可采用高标号水泥砂浆进行抹压,对较大的狗洞,可采用高一等级砼进行封堵,表面压平。严重的要修理后再进行封堵。
个人认为造成这个原因的,不只是因为混凝土塌落度不稳,泵送砼的最小塌落度也在140以上,因此混凝土塌落度产生的蜂窝现象很小。。最直接的原因就是漏振,振捣不到的地方,混凝土较为干硬,塌落度稍微小一点就会产生蜂窝,麻面。

奖励      

  • 奖励于 2007-08-22 20:37:38

 发表于2007-08-22   |  只看该作者      

3

以下是引用星火王在2007-8-22 7:28:00的发言:因施工准备不足,泵送砼塌落度不稳,造成砼墙处现狗洞麻面,求助处理措施。...
本人觉得既然是砼墙,那么肯定是重点受力部位,如果楼主所说的这种狗洞或者蜂窝麻面的面积不是很大,而且也不是很深的话(楼主可以用细铁丝往里插,试探蜂窝麻面的深度,蜂窝麻面一般不能超墙厚1/4的深度,而且蜂窝麻面的范围很小),可以将其蜂窝绵绵用人工凿去后用高一等级的细石砼进行封堵;但如果超过了上述所说的范围就应该将有狗洞和蜂窝麻面的砼墙体拆除重新浇筑砼的。

奖励      

  • 奖励于 2007-08-22 20:37:42

 发表于2007-08-22   |  只看该作者      

4

蜂窝的产生原因及处理:
1混凝土局部酥松,砂浆少,石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状孔洞,这种现象称为混凝土蜂窝。其原因是:混凝土搅拌时间短,未拌和均匀,振捣不密实;下料不当,一次下料过多,未及时振捣又下料,漏振;未分层分段浇筑;模板孔隙未堵好,或模板支设不劳,振捣时模板移位,漏浆。
2治理混凝土蜂窝的方法是:(1)混凝土有小蜂窝,可先用水冲洗,然后用1:2或1:2.5的水泥砂浆修补;(2)混凝土有大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,尽量剔成喇叭口,外边大些,然后用清水冲洗干净、湿透,再用比原混凝土强度等级高一级的豆石混凝土捣实,加强养护。
3混凝土麻面的产生原因及处理:
3.1麻面是指结构构件表面呈现许多缺浆的小凹坑而无钢筋外露的现象。产生麻面的主要原因是:模板表面粗糙或清理不干净;浇筑混凝土前,木模板没有浇水湿润或润湿不够;钢模板脱模板剂涂刷不均匀或局部露刷;模板接缝拼装不严密;混凝土振捣不足,气泡未排出。
3.2麻面的处理:将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后水泥素浆或1:2水泥砂浆抹平。
砼麻面
现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外露。
原因分析:1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。
预防措施: 模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前,用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆。钢模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。
处理方法:麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥砂浆或1∶2水泥砂浆抹刷。
蜂窝
现象:砼局部酥松,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。
原因分析:
1、砼配合比不合理,石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少石子多。
2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。
3、未按操作规程灌注砼,下料不当,使石子集中,振不出水泥浆,造成砼离析。
4、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未振捣又下料。
5、模板孔隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。
预防措施:砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确。采用电子自动计量。砼拌合均匀,颜色一致,其延续搅拌最短时间符合规定。砼自由倾落高度一般不得超过2m。如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。砼的振捣分层捣固。灌注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm。砼振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为:砼不再显著下沉,不再出现气泡。灌注砼时,经常观察模板、支架、堵缝等情况。发现有模板走动,立即停止灌注,并在砼初凝前修整完好。
治理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补,如果是大蜂窝,则先将松动的石子和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。
1首先应分清蜂窝还是麻面;
2麻面可以不作处理,只作表面修饰即行;
3蜂窝看情况进行处理,严重的就凿除,用环氧补或请设计拿出具体的处理方案;
4蜂窝可能是漏震引起的,而麻面可能是过震引起,也有可能是模板或材料引起,要视具体情况定,不过你们的震捣肯定是不过关的

奖励      

  • 奖励于 2007-08-22 20:37:46

 发表于2007-08-22   |  只看该作者      

5

这种问题在地下室剪力墙经常出现的,主要是对关键部位控制不利,最常见的是此处钢筋太密、石子粒径太大、塌落度太小、漏振。这种也不是大问题,解决方法如下:
1、清除狗洞的松散砼,用水冲洗干净。
2、在里面支模堵死,外面上口留一个斜向上的口以方便浇砼。
3、采用高一等级的砼进行振捣修补,但浇之前注意用同砼级配的水泥砂浆对新旧砼接触面扫浆。
4、加强养护,养护时间到后对突出墙面的砼进行凿除,用水泥砂浆找平后,做地下室防水时做附加防水层。

奖励      

  • 奖励于 2007-08-22 20:37:51

 发表于2007-08-22   |  只看该作者      

6

谢谢各位的答复,模板全拆完,经检查是是麻面,业主也放心了,但是还是要处理表面修饰,同时要加强震捣工艺和技术,避免发生蜂窝、麻面现象。