在网上查了不少植筋施工监理细则,部分会对检验批作出要求:每层为一个检验批。 具体找不到这个规定,尽管个人认为应该按照《后锚固技术规范》中有相关的规定。即“取1/1000,且不少于3根”。 但是需要权威性依据,不知道大家在工程施工过程中,拉结筋是如何做拉拨试验的。 |
以下是引用tangxiaowei在2007-6-18 17:50:00的发言:但是需要权威性依据,不知道大家在工程施工过程中,拉结筋是如何做... |
填充墙拉结筋、构造柱、圈梁、腰梁、窗台梁钢筋拉拨试验如何做? 1、拉结筋、构造柱、圈梁、腰梁、窗台梁钢筋为植筋时,是否都需要做拉拨试验? 一般情况下,植筋都要做拉拨试验的。但对于一些填充墙的拉结筋较少做。 2、取样批量是多少? 按要求取1/1000,且不少于三根。具体要不要每层都做为一个检验批,要跟监理进行沟通一下。我在深圳火车站旁施工的一个结构改造工程,基本上是按每二层做一个检验批。 3、拉拨试验的技术标准是什么? 二楼的已经回答很清楚了。其实这个是试验检测机构要考虑的。 |
请问下,做完后需要报验那些资料,化学植筋用胶要报出场合格证,要做复试不? |
从工程质量控制的角度考虑,填充墙的拉结筋如果大批量进行植筋的话这种做法质量很不好控制:1,植筋胶的保质期问题。2,钻孔深度控制。3工人的操作偏差。4,拉拔试验取样代表性。质量偏差都比较大,目前还没有找到国家认可该种做法的书面文件,只是卖胶的厂家和为了方便的施工单位在推出这种做法。对结构的抗震性有很大的影响。建议大家不要采用这种做法。 |
江苏 南通 | 给排水
357 关注
999+ 粉丝
324 发帖
311 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)