我一般的做法是楼板用钢筋6mm的焊接在钢筋上,当然你的钢筋垫块什么要放好及稳定好,在梁钢筋位置的焊接固定基本是没问题的,再用电工有色胶布根据平水粘上去,最好是胶布底边是平水控制线,这样工人好看,找平之后直接把钢筋踩下混凝土下面就可以了。。类似的做法控制好的话基本没什么很大的问题,偏差也不会很大,施工时候要施工人员拉线或者目测来做细部控制。点分布在1.5M左右。 如果是地面的话,用钢筋焊接支架,用来架设50mm的槽钢,槽钢面就是地面完成面,钢筋支架要比混凝土面低点,这样的做法做出来的地面平整度真的很好,屡做屡好。支架2M一个,三个支架,刚好是槽钢的长度。 以上说的是一次性混凝土成型地面,现在工业厂房普遍要求这样强度高的地面。 如果不是一次性成型,那一半的平水控制都基本没问题,保证混凝土的厚度就可以了。。 希望大家给多点一次性成型混凝土楼地面的控制方法和工艺。 |
还是在钢筋打水平,最实用;当然模板的的平整度和标高在打水平点后要先检查,只有在模板合格的情况下,才能保证板的厚度。 |
我也在论坛上找了好久楼板面的施工工法,但基本上都是将水平点测在钢筋上,拉线测量,粗平后人工再用长尺刮平,压实。 在这里看过一个贴子,是个叫宗仁卿医院的项目,里面楼板找平采用的是激光水平仪+自动混凝土整平车来浇捣楼板的。不过那套设备是美国进口的,国内估计没几个单位愿意花钱买那东西。 以我们目前的装备水平来看,要想达到好的平整度,只能是多派些工人多拉线,多花人工慢慢修整平地面了。 楼主找了这么久,有没找到什么好的方案来分享一下? |
呵呵,主体以上我还没找到, 做地下室大面积的,倒有个听老师傅们说的,感觉很好. 先用6mm的钢筋焊在板筋,上下都焊,6m 的钢筋下口要放到底,就是垫层上了,这样不会下沉.再到上抄个水平.那个水平就是混泥土面的,水平线以上的,就是多余用钢筋剪刀剪掉就可以了.2m一个,平板振动机振过后,用大于2m的尺一刮就可以了. 效果很还可以. 主体上面的就是不知道了. |
一般的做法是楼板用钢筋6mm的焊接在钢筋上,当然你的钢筋垫块什么要放好及稳定好,在梁钢筋位置的焊接固定基本是没问题的,再用电工有色胶布根据平水粘上去,最好是胶布底边是平水控制线,这样工人好看,找平之后直接把钢筋踩下混凝土下面就可以了。。通常做法都是在钢筋上面用电工有色胶布粘贴后来控制板面标高,实际操作施工人员基本上还是按照交底要求施工.最主要的是胶带粘贴后钢筋工等工种不能将有胶布的钢筋扰动,这样基本还是可以的,常规都是使用这种方法. |
浙江 其他 | 建筑施工
0 关注
2 粉丝
10 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)