本人承建本地仓库一幢,主体结构为框架,屋面钢结构,屋面板为50厚泡沫夹芯板,面板0.5,底板0.45。 在本地某厂定购约3000平方米夹芯板,总价约18万。当时货到现场还没有上屋面时,发现板面出现大量离壳现象(在搬运中,面板、底板都有脱胶现象)。由于甲方工期要求紧,春节前赶着盖屋面,没有引起重视,全部吊装上屋面。 安装过程中,工人反映板质量差,本人现场看到12米长的板,由于搁放时一端悬挑1500左右,居然底板与泡沫完全剥离,垂了下来。 立即与材料厂家联系,厂家负责人到场承认,由于春节前温度变化频繁,早晚温差太大,他们在喷洒胶水时存在失误(胶水根据天气温度变化,调配时应注意凝结时间),有泡沫在胶水已经凝结后才进入机器。该负责人曾口头承诺,如不能通过验收,可以予以更换。 由于当时离春节只有几天,所以未做太多理会,就将夹芯板全部安装上屋了。 到了昨天(2007.3.13),本人再到现场,惨了!!! 屋面室内观感极差,室内的屋脊板扭曲变形,天沟悬挑的夹芯板底板基本全部脱落。 我该怎么办? 能否找材料厂家进行退货?如能退货,安装、拆除、再安装的费用怎么承担?如甲方索赔,该部分由哪方承担? 当时订货只有材料厂家的订货单,并没有合同,也未曾就质量问题有过约定,现在我只是持有定货单、发票、产品质量证明书。 |
内蒙古 | 结构设计
2 关注
1 粉丝
3 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)