基础筏板钢筋直螺纹连接接头率和位置是否受限制

发表于2007-03-03     19607人浏览     11人跟帖     总热度:72  

按《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003中规定
4.0.1 接头等级的选定应符合下列规定:
1 混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位,应采用Ⅰ级或Ⅱ级接头;
2 混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位,可采用Ⅲ级接头。
4.0.2 钢筋连接件的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 500l0中受力钢筋混凝土保护层最小厚度的规定,且不得小于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。
4.0.3 结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算(d为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定:
1 接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;Ⅰ级接头的接头百分率可不受限制。
2 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅰ级接头或Ⅱ级接头,且接头百分率不应大于50%。
3 受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。
4 对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。
请问作为筏板基础我认为不属于梁端、柱端加密区,接头率和位置应该不受限制。
还请各位高人给点意见!
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-03-03 20:41:13

 发表于2007-03-04   |  只看该作者      

2

不大可能,我记得需要受限。

奖励      

  • 奖励于 2007-03-05 06:30:05

 发表于2007-03-04   |  只看该作者      

3

Ⅰ级接头在使用位置上不受限制,但同一截面的接头百分率不得超过50%。

奖励      

  • 奖励于 2007-03-05 06:30:06

 发表于2007-03-04   |  只看该作者      

4

1、筏板基础吗?只有连接区,没有非连接区。按照中国人的辨证思维,是可以的!
2、JGJ107-2003上有规定,Ⅰ级接头在使用位置上不受限制,但仍应限制同一截面的接头百分率。事实上有接头总是比没有接头多了一薄弱点,更何况机械连接也不能完全排除人为因素对质量的影响。
3、基础的实测试验实际内为比设计假定计算的内力小很多,有不到50%的说法。
所以基础筏板钢筋直螺纹连接接头率和位置是可以不受限制的,但你必须得到设计的认可,这一点估计很难。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2007-03-05 06:30:06

 发表于2007-03-09   |  只看该作者      

5

很同意4楼的说法,但有必要通知设计单位吗?按规范施工啊,应该没有错

奖励      

  • 奖励于 2007-03-09 22:21:13

 发表于2007-03-10   |  只看该作者      

6

50%的接头率

奖励      

  • 奖励于 2007-03-11 06:31:39

 发表于2007-03-12   |  只看该作者      

7

一级接头在位置和数量上都没有限制

奖励      

  • 奖励于 2007-03-12 22:44:21

 发表于2007-03-14   |  只看该作者      

8

如果采用直螺纹套筒连接且接头质量达到A级,就应该不受限制了,建议你查看第四版施工手册,那里有相关的规定

奖励      

  • 奖励于 2007-03-15 00:46:40

 发表于2007-03-14   |  只看该作者      

9

楼主,对不起啊,我刚才查施工手册了,那里也没找到相关的资料

奖励      

  • 奖励于 2007-03-15 00:59:24

 发表于2007-03-14   |  只看该作者      

10

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003第4.0.3 条不是说得很清楚了吗?还要说什么呢?