不清楚有多少螺栓,若有可能,可将螺栓都固定在样板架上后,再埋设 |
预埋的话,位置的固定很重要,不然设备来了就装不上去了,以下提供几种方法,我们都用过的。 1。将要预埋的螺栓事先焊在钢板凳上,放线将位置确定后与设备基本底片筋点焊固定,防止浇筑时发生位移。(在浇筑前最好将螺栓以后要外露的部位进行包裹保护) 2。直接预埋钢板,等设备基础完成后,再将螺栓焊在预埋的钢板上。 3。不进行预埋,等砼达到强度后,采用植筋方式植入螺栓,现在植筋技术是可以满足需要的。 其实你还可以找很多种方法来作,无非要保证的两点就是强度和螺栓位置。 |
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail3368081_39.html 334.设备混凝土基础地脚螺栓技术交底(摘录自04年3月第一版《建筑工程施工技术交底实例应用手册》第267-275页) https://bbs2.zhulong.com/forum/detail3564557_4.html 33.某工程地脚螺栓偏位及损坏的加固方案设计(摘录自《广东土木与建筑》06年6月第60-62页) https://bbs2.zhulong.com/forum/detail3564557_7.html 60.钢结构预埋地脚螺栓一法(摘录自《建筑工人》05年11期第9页) 63.钢结构预埋螺栓的作法改进(摘录自《建筑工人》04年10期第37页) |
测出中线、控制线、标高,用角钢固定螺栓,螺栓下部焊牢 |
我们是这样做的,觉得结果不错。 因为地脚螺栓的排布尺寸一般都是一样的,或者说有几种形式。我们以此做了几套钢板,然后在钢板上开孔焊上金属的导管(15cm长),一套钢板大概有20-30个,以便周转。成本虽然高点,但是做起来很方便。毕竟控制钢板的位置比控制螺杆容易的多。而且也不会很严重的去焊接螺杆,造成螺杆的损坏。 |
江苏 连云港 | 建筑施工
0 关注
2 粉丝
2 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)