框架结构中,构造柱的设置及施工问题。

发表于2006-12-12     3296人浏览     3人跟帖     总热度:10  

有关框架结构中的构造柱设置问题,向大家请教一下。
1.框架结构中的构造柱,哪些可以先浇筑,哪些必须在砌体完成后浇筑
2.先浇筑的构造柱在与主体结构相连处,应做什么处理措施(如夹苯板).在后期应如何处理.具体要求见哪些规定.
3.在砌体完成后浇的构造柱,用什么浇筑方法较好.
4.构造柱在主体结构上的预留筋可以采用什么方法留置,当采用后期植筋时,如植入深度等处理情况应执行什么标准规定.
5.框架结构中的构造柱的箍筋加密的作用是什么.当设计未给出加密间距及加密高度时,应如何执行.
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-12-12 17:39:02

 发表于2006-12-12   |  只看该作者      

2

在北京有一本试用图集,京94SJ19是框架结构填充空心砌块构造图集,可以参考。关于构造柱的其它要求可以查GB50203-2002砌体工程质量验收规范,砌体结构设计规范 GB50003-2001。箍筋的作用在混凝土结构或砌体结构教材中有讲解,也可以看规范的条文说明。

奖励      

  • 奖励于 2006-12-13 03:48:01

 发表于2006-12-22   |  只看该作者      

3

期待有更多人的参与。
自己顶一下。

奖励      

  • 奖励于 2006-12-23 08:14:29

 发表于2006-12-24   |  只看该作者      

4

框架结构中的构造柱一般都要在砌体完成后砌筑。
如果先浇筑,可以采用夹苯板的处理措施。我们这里有时这么做。
砌体完成后浇的砼,都不能振动棒,用钢筋捣一下便可以了。采用模板留喇叭口的方式。
构造柱箍筋加密如设计无要求,就按砖混中的上700下500下加密。
后期植筋按6D深度来做。