[转帖]人工挖孔桩施工中几个特殊问题技术处理

发表于2002-11-05     3992人浏览     4人跟帖     总热度:12  

人工挖孔桩施工中几个特殊问题技术处理

[摘要]对人工挖桩施工中常遇到的几个问题,如地下水、流砂、淤泥层等列举分析了不同情况并提出了详细的处理办法。
[关键词]人工挖孔桩;地下水;流砂;淤泥;护壁
  近几年,全国许多地区都采用和逐渐推广了人工挖孔桩,其特有的大承载力优势得到了许多设计、施工单位的认可,确实是一种在软弱地基上经济适用的基础形式,但在施工中还存在着一些问题,我们在通过对采用人工挖孔桩基础的工程实践中,积累了一些经验,处理了一些特殊的问题,取得了良好的效果,现总结成文,以期和同行切磋和交流。
  1工程近况
  牡丹江市信大集团开发的建筑装饰材料城工程,位于牡丹江市西一条路以西,西小一条路以东,爱民街以北、七星街以南,共占地1.4公顷。本工程共规划了三个综合楼,即1、2、3号楼,建筑面积分别为11228m2、10962m2、9720m2,建筑层次有4层、6层、7层、8层,还有一个一层的营业大厅,建筑面积是7451m2总计建筑面积是39361m2,结构形式部分为钢筋混凝土框架结构,部分为砖混结构。本工程大量采用人工挖孔桩基础。
  2地下水
  地下水是深基础施工中最常见的问题,它给人工挖孔桩施工带来许多困难。含水层中的水在开挖时破坏了其平衡状态,使周围的静态水充入桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工,如果遇到动态水压土层施工,不仅开挖困难,连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透,发生桩身质量问题。如遇到了细砂、粉砂土层,在压力水的作用下,也极易发生流砂和井漏现象。
  2.1地下水量不大时
  可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。
  2.2水量较大时
  当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,组织安排合理,能达到很好的效果。
  2.3对不太深的挖孔桩
  可在场地四周合理布置统一的轻型管井降水分流,对基础平面占地较大时,也可增加降水管井的排数,一般即可解决。
  2.4抽水时环境影响
  有时施工周围环境特殊,一是抽出地下水进出时周围环境,基础设施等影响较多,不允许无限制抽水;二是周围有江沙、湖泊、沼泽等,不可能无限制达到抽水目的。因此在抽水前均要采取可靠的措施。处理这类问题最有效的方法是截断水源,封闭水路。桩孔较浅时,可用板桩封闭;桩孔较深时,用钻孔压力灌浆形成帷幕挡水,以保证在正常抽水时,达到正常开挖。
  3流砂
  人工挖孔在开挖时,如遇细砂,粉砂层地质时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施。
  3.1流砂情况较轻时
  有效的方法是缩短这一循环的开挖深度,将正常的1m左右一段,缩短为0.5m,以减少挖层孔壁的暴露时间,及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落,有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用纺织袋土逐渐堆堵,形成桩孔的外壁,并控制保证内壁满足设计要求。
  3.2流砂情况较严重时
  常用的办法是下钢套筒,钢套筒与护壁用的钢膜板相似,以孔外径为直径,可分成4-6段圆弧,再加上适当的肋条,相互用螺栓或钢筋环扣连接,在开挖0.5m左右,即可分片将套筒装入,深入孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m,装后即支模浇注护壁混凝土,若放入套筒后流砂仍上涌,可采取突出挖出后即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土清凿以形成桩孔。也可用此种方法,应用到已完成的混凝土护壁的最下段钻大,使孔位倾斜至下层护壁以外,打入浆管,压力浇注水泥浆,使下部土壤硬些,提高周围及底部土壤的不透水性,以解决流砂现象。
  4淤泥质土层
  在遇到淤泥质土层等软弱土层时,一般可用木方、木板模板等支挡,并要缩短这一段的开挖深度,并及时浇注混凝土护壁,这次支挡的木方可板要沿周边打入底部不少于0.2m深,上部嵌入上段已浇好的混凝土护壁后面,可斜向放置,双排布置互相反向交叉,能达到很好的支挡效果。
  5桩身混凝土的浇筑
  5.1消除水的影响
  5.1.1孔底积水
  浇筑桩身混凝土主要应保证其符合设计强度,要保证混凝土的均匀性、密实性,因此防止孔内积水影响混凝土的配合比和密实性。
  浇筑前要抽干孔内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入桩孔内。如果孔内的水抽不干,提出水泵后,可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺入孔底,然后再浇注混凝土。
  如果孔底水量大,确实无法采取抽水的方法解决,桩身混凝土的施工就应当采取水下浇筑施工工艺了。
  5.1.2孔壁渗水
  对孔壁渗水,不容忽视,因桩身混凝土浇筑时间较长,如果渗水过多,将会影响混凝土质量,降低桩身混凝土强度,可在桩身混凝土浇筑前采用防水材料封闭渗漏部位。对于出水量较大的孔可用木楔打入,周围再用防水材料封闭,或在集中漏水部分嵌入泄水管,装上阀门,在施工桩孔时打开阀门让水流出,浇筑桩身混凝土时,再关闭
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2002-11-06   |  只看该作者      

文章来至于实践,很实用啊,一般的问题就都解决了,如果以上不利因素同时出现的话,就应考虑用机械成孔、泥浆护壁、水下灌注桩比较合适了,不知对不对。

 发表于2002-11-07   |  只看该作者      

如果地下水为长江水系,且持力层在长江枯水期常水位以下10m左右,请问采取文章所述方法还有效果吗?

 发表于2002-11-09   |  只看该作者      

看来你提的问题很实际,我想效果应该是有的

 发表于2002-11-09   |  只看该作者      

很好啊 我们的一个写字楼的施工就准备用挖孔桩
请问 在施工中除了技术问题的解决以外 对施工的组织及其他方面有什么好建议么

 发表于2002-11-27   |  只看该作者      

有就会交流一下。我也有着方面的资料

 发表于2003-01-13   |  只看该作者      

对于这些问题!
我也不能给出明确答复!!
希望斑竹能够置顶!!
让大家来讨论讨论!

 发表于2003-02-01   |  只看该作者      

实用,不错。

 发表于2003-02-02   |  只看该作者      

如果地质资料中有较厚的粉土层或粉砂层,地下水位又较高时,最好不要采用人工挖孔桩。碰到的好几个工程,挖到一半实在没办法了,最后都不得不改为钻孔桩。真的碰到了流砂、流泥,下钢套筒大多数情况下既不能解决问题,也不安全。
有人用钢套筒成功过吗?我是从没有成功过。地下工程最怕的就是碰到流砂和管涌了。我碰到过两次管涌,速度非常快,后果也很严重。不希望碰到第三次。
我的看法是,重点是如何避免出现流砂、管涌,而不是怎么处理流砂、管涌。

 发表于2004-11-21   |  只看该作者      

10

经验之谈啊

jungle