免振自密实混凝土的配比特征如下: 1原材料 水泥:高细度P•Ⅱ52.5R型水泥。 矿渣粉:使用水淬矿渣为主要原料生产的各项性能指标达到或超过S95标准的磨细矿渣粉。 比表面积不小于4000cm2/g,需水量比宜不大于105%,烧失量宜不大于5%。 硅粉: 硅粉是治金电炉排放的粉尘,比表面积不小于180000cm2/g,密度约2200 Kg / m3,平均直径为0.1~0.2微米左右,其中高活性的SiO2(二氧化硅)含量不小于85%,可促使水泥高度分散,促进早期水化,硅粉的火山灰活性料不断和水泥水化物Ca(OH)2(氢氧化钙)反应,也加速水泥水化,从而改变混凝土的孔结构,使混凝土更加密实,提高了混凝土的强度和抗渗性、抗蚀耐磨性。 硅粉和磨细矿渣粉双掺使用,既可克服单掺矿渣粉混凝土早期强度低的缺点,又可解决单掺硅粉的混凝土早期收缩较大的问题。同时硅粉的水泥等效系数可达到2以上,因此使用硅粉可有效降低单方混凝土中总胶结料的数量,使混凝土满足要求。 外加剂:使用特制的UNF-5AS-C60专用缓凝高效减水剂,减水率超过25%。 砂子:使用Ⅱ区中砂,细度模数:2.8。 石子:为使混凝土能顺利通过较密的钢筋,石子粒径采用5~15mm连续级配。 水:饮用水。 碱含量限值:每立方米混凝土的总碱含量不宜大于3kg。 2配合比设计 混凝土的设计强度按C70配制,经计算和试配,确定主要配比为:水165Kg/m3 ;水泥358 Kg/m3;砂子658Kg/m3; 石子947Kg/m3;矿渣粉193 Kg/m3;硅粉26 Kg/m3;外加剂15.43 Kg/m3;实测入泵坍落度200mm。 |
免振自密实混凝土的搅拌和运输 1.搅拌要点 1)搅拌时每盘计量允许偏差不超过2%。 2)准确控制拌合用水量,仔细测定砂石中的含水率,每工作班测2次。 3)投料顺序:投入粗骨料→细骨料→喷淋加水W1→水泥→掺合料→剩余水W2。搅拌30S后加入高 效减水剂,搅拌90S后出料。 2.运输要点 1)罐车装入混凝土前应仔细检查并排除车内残存的刷车水。 2)自密实混凝土的运送及卸料时间控制在2h以内,以保证自密实混凝土的高流动性。 自密实混凝土的浇筑和养护要点 1.浇筑要点 1)检查模板拼缝不得有大于1.5mm的缝隙。 2)泵管使用前用水冲净,并用同配比减石砂浆冲润泵管,以利于垂直运输。 3)卸料前罐车高速旋罐90S左右,再卸入混凝土输送泵,由于触变作用可使混凝土处于最佳工作状态,有利于混凝土自密实成型。 4)保持连续泵送,必要时降低泵送速度。 5)自密实混凝土浇筑时,尽量减少泵送过程对混凝土高流动性的影响,使其和易性能不变。 6)浇筑过程中设置专门的专业技术人员在施工现场值班,确保混凝土质量均匀稳定,发现问题及时调整。 7)浇筑时在浇注范围内尽可减少浇筑分层(分层厚度取为1m),使混凝土的重力作用得以充分发挥,并尽量不破坏混凝土的整体粘聚性。 8)使用钢筋插棍进行插捣,并用锤子敲击模板,起到辅助流动和辅助密实的作用。 9)自密实混凝土浇筑至设计高度后可停止浇筑,20min后再检查混凝土标高,如标高略低再进行复筑,以保证达到设计要求。 2.养护要点 1)自密实混凝土浇筑完毕后,梁面采用无纺布进行覆盖,柱面采用双层塑料布包裹,以防止水分散失,终凝后立即洒水养护,不间断保持湿润状态。 2)养护时间下少于14天,混凝土表面与内部温差小于25C0。 |
为什么要免振捣,我觉得不管怎么样砼也不会密实呀,为什么不试试附着式振捣器呢,虽然振捣效果不如振捣棒好,但是也可以的,总比不振要强的多呀!! |
以下是引用dtqjwjgb在2006-11-13 20:49:00的发言:为什么要免振捣,我觉得不管怎么样砼也不会密实呀,为什么不试试附着式... |
湖南 随州 | 建筑施工
0 关注
3 粉丝
16 发帖
92 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)