如何控制现浇楼板的表面平整度及板的厚度呢?

发表于2004-07-21     6947人浏览     3人跟帖     总热度:11  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-07-22   |  只看该作者      

是不是要在楼层上做标高控制点啊 。。

 发表于2004-07-22   |  只看该作者      

一、在柱筋记录好楼板厚度,二、在浇筑过程中每隔2m用粗钢筋头来做控制点控制厚度,三、用2.5m长铝材按控制点刮平。

 发表于2004-07-22   |  只看该作者      

补充一点:在柱筋上抄50线,浇筑时挂白线找平,即控制了标高又使表面平整。

 发表于2004-07-22   |  只看该作者      

1、控制现浇楼板的表面平整度
用水准仪来控制,平整度会比较好一点,同时在所有柱筋上设置控制点进行双控;
2、控制楼板厚度
用8mm圆钢制作一根带有刻度且尖头的楼板厚度控制工具(有手柄)。

 发表于2004-07-22   |  只看该作者      

按<<建筑工人>>的做法
A、底板钢筋绑扎完成后,取直径为12mm钢筋头垂直于底板,点焊在底板钢筋上,沿横向间距每米〔比梁板稍溥5mm〕1根布置,且成一条直线。
B、将直径25mm通长钢管水平放置,点焊在直径12mm钢筋头上端。在点焊的同时,用水平仪将底板顶面设计标高抄在直径25mm钢管上,钢管表面即为板面标高。直径25mm钢管的间距控制在1500~1800mm。
C、混凝土浇筑后,用刮杠沿直径25mm钢管将混凝土表面刮平,在混凝土初凝前,将直径12mm钢筋头用气 割割断,再将直径25mm钢管取下,最后将混凝土表面一次压光。

 发表于2004-07-22   |  只看该作者      

用水准仪控制是瞎扯蛋,打标高是必要的,定点标高点不要超过刮尺的长度……

 发表于2004-07-22   |  只看该作者      

以下是引用ybgsq在2004-7-22 22:12:00的发言:按的做法A、底板钢筋绑扎完成后,取直径为12mm钢筋头垂直于底板,点焊在底...
我觉得这种做法是很有效的,但是在实际的施工中是采用比较少的,还是采用直接用焊接垂直的钢筋抄平拉线比较简单,而且在施工中也是通用做法呀!!

 发表于2004-07-22   |  只看该作者      

我是这样考虑的 一般施工中采用在柱筋上抄点后拉线找平的方法实际上有很多麻烦
工人操作不容易 线断了又不能回去重栓 采用质子的方法是不错的 就是chewming
说的那个工具 要想保证板的平整度 首先要控制模板的平整度 特别是四个脚
要严格按规范控制 因为粱板一般会起拱 用质子控制后基本上就可以了

 发表于2004-08-02   |  只看该作者      

以上各位说得都很有道理,但是用水准仪来控制标高,完全是不切实际的想法,也行不通嘛

lujiaqiang

安庆  | 其它专业

6 关注

39 粉丝

999+ 发帖

376 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20