[分享]手把手教会你地下室防水细部做法

发表于2019-04-22     2022人浏览     5人跟帖     总热度:3313  

概括:本文将从桩头防水、地下室底板后浇带防水、顶板变形缝防水、墙体防水层封边、外墙对拉螺杆防水这五大方面对地下室防水细部做法做出详细介绍。
手把手教会你地下室防水细部做法_2桩头防水

绝大多数工程设计桩基础为混凝土灌注桩和预应力管桩,对于有防水要求的地下结构,桩头防水处理往往是地下防水的薄弱环节,按照《地下工程防水技术规范》(GB5010)相关要求,分别对混凝土灌注桩和预应力管桩桩头防水处理作出规定。

一般工序截锯桩头-浇筑砼垫层-抹圆弧角涂刷桩头防水涂料-底板防水卷材收口-检查验收。
手把手教会你地下室防水细部做法_3

1. 截锯桩头

现场测量标定桩顶标高,然后锯、凿、截桩头至设计标高(注意防雷桩钢筋数量需保留)。修平桩顶。对于管桩桩需修整桩身,若桩顶标高低于设计标高 50mm,须补做桩头,采用高一强度等级砼进行浇筑。对于预应力管桩需灌注桩芯砼,面抹平收光。

检查标准:

(1) 桩身尺寸偏差控制在10mm 内;

(2) 桩顶平整度偏差5mm内,靠尺测量。

手把手教会你地下室防水细部做法_4

2. 浇筑砼垫层

桩头凿锯完成后,平整地面,浇筑垫层。

检查标准:

(1) 垫层平整度偏差控制在 10mm 内,采用靠尺测量。

(2) 垫层标高偏差±10mm,采用塔尺和水准仪测量。

手把手教会你地下室防水细部做法_5

4. 抹圆转角

工程桩与砼垫层交接处阴角采用 1:3 水泥砂浆制作半径为50mm 的圆弧角。

检查标准;圆弧角度偏差控制在 5mm。采用自制模具和塞尺测量。

手把手教会你地下室防水细部做法_6

5. 涂刷桩头防水涂料

桩头防水涂料为 1 厚水泥砂浆渗透结晶型防水涂料和 1.2厚聚合物水泥基防水涂料。防水涂料延伸至周边 250mm。

检查标准:

(1) 防水涂膜均匀,厚度符合设计要求,现场取样抽检,卡尺测量。

(2) 涂刷范围符合要求,粘结牢固,不得污染钢筋。

手把手教会你地下室防水细部做法_7

6. 底板防水卷材收口 (1)

桩头防水涂料完成后,底板防水层上翻桩身顶部收口,与桩头防水形成搭接。底板防水材料是卷材时,端部采用防水油膏进行封口。

检查标准:

(1) 收口处密封胶涂刷密实,粘结牢固,目测。

手把手教会你地下室防水细部做法_8

7. 底板防水卷材收口 (2 )

桩头防水涂料完成后,底板防水层上翻桩身顶部收口,与桩头防水形成搭接,端部采用聚氨酯防水涂料进行封口。

检查标准:

(1) 收口处涂刷密实,粘结牢固,目测。

手把手教会你地下室防水细部做法_9
手把手教会你地下室防水细部做法_10
地下室底板后浇带防水

底板后浇带施工存在现浇混凝土侧面砼松散问题,接缝处容易渗漏,而埋设预制挡网施工工艺克服了以往施工中存在的,现浇混凝土侧面砼松散,接缝处漏浆问题。该工艺标准适用于绝大多数底板后浇带的施工。

一般工序底板钢筋绑扎—预埋止水钢板下口挡网—固定止水钢板—预埋止水钢板下口挡网—安装木枋压条(中间用模板条支撑)—混凝土浇筑—后浇带盖板保护。

手把手教会你地下室防水细部做法_11

手把手教会你地下室防水细部做法_12

注意事项

将单位支架按 500mm 焊距焊接在底板后浇带钢筋上固定,将挡网与支架绑扎一起。

根据板厚定位放线,确定止水钢板位置,在用钢筋与钢板焊接一起上下与底板固定。

将木枋压放在底板钢筋面筋上,并与挡网的上边顺长方向对齐,然后用扎丝按 400~500mm 间距绑扎与底板面筋固定。

手把手教会你地下室防水细部做法_13
钢板止水带固定

止水钢板的固定往往很难做到规范标准,甚至还会出现止水钢板安放错误的现象,本工艺标准提供止水钢板的标准化施工过程,有效提高止水钢板的施工水平。改工艺适用于大部分的止水钢板施工,在外墙、底板、后浇预留洞等处都可运用。

一般工序:止水钢板定位—固定止水钢板焊接接头—定位钢筋焊接及验收。
手把手教会你地下室防水细部做法_14

手把手教会你地下室防水细部做法_15

检查与验收标准

钢板焊接分两遍成活,两块钢板搭接长度 50mm,接缝处应留 2mm 焊缝,第一遍施焊时,首先在中间、两端点焊固定,从中间向上施焊直到上端,再从下端向中间施焊。止水钢板无砂眼、断焊、漏焊,焊缝应饱满。采用中部固定时,应避免烧穿止水钢板,间距不宜大于 300mm。

注意事项

钢筋绑扎完成后安装止水钢板,用墙体拉钩筋临时上下夹紧固定。沿止水钢板方向,在其里侧采用直径 10 钢筋做定位钢筋,一端焊接在止水钢板上,另一端焊接在剪力墙的水平筋、间距为 300mm,两侧对称设置。止水钢板焊好后,应进行自检,检查合格后,报监理工程师检查验收。

手把手教会你地下室防水细部做法_16
底板 ( 顶板 )、 承台 防水

防水卷材的铺贴方法有湿粘法、热熔法和预铺反粘法等,使用的方法不同,其施工工艺也有所不同。但是,无论采用何种方法,现实施工中往往存在一样的通病,如阴阳角没有做成圆弧角或斜角、没按要求铺设附加层、搭接或粘贴不规范、保护膜没有去掉等。

一般工序:基层处理—卷材附加层施工—铺设卷材—检查验收。

手把手教会你地下室防水细部做法_17

基础阴阳角处理

基层阴阳角必须做成≥ 50mm 的圆弧或 45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做 500mm 宽的附加层。

手把手教会你地下室防水细部做法_18

阴阳角附加层铺贴

平面阴阳角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可。

手把手教会你地下室防水细部做法_19

底板与墙体交接处卷材铺贴处理

从底板折向里面的卷材与永久保护墙的接触部位,采用空铺法施工。2 层卷材接槎部位先甩出搭接长度 300mm、450mm,顶端临时用石灰砂浆砌四皮砖固定。待结构墙体做外防外贴卷材防水层时,分层错槎接缝。
手把手教会你地下室防水细部做法_20

检查和验收标准

(1) 卷材类型、厚度符合设计要求;

(2) 阴阳角附加层铺设符合设计和规范要求;

(3) 基层清理干净、无积水、无钢筋头;

(4) 卷材搭接宽度、铺贴顺序、上下卷材错缝搭接符合规范要求;

(5) 里面卷材粘结牢固、无脱落现象;

(6) 需要去掉卷材塑料保护层的须按工艺要求去掉塑料保护层。

手把手教会你地下室防水细部做法_21
手把手教会你地下室防水细部做法_22
顶板变形缝防水

一般工序 下部聚苯板安装,中部止水带安装,安装上部聚苯板,混凝土浇筑,外贴止水带安装,防水卷材铺贴。

手把手教会你地下室防水细部做法_23
手把手教会你地下室防水细部做法_24
柔性穿墙管道防水


手把手教会你地下室防水细部做法_25
手把手教会你地下室防水细部做法_26
墙体防水层封边

手把手教会你地下室防水细部做法_27
手把手教会你地下室防水细部做法_28
外墙对拉螺杆防水

拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。
手把手教会你地下室防水细部做法_29

本文来源:施工    微信公众号    建基工程咨询
仅做交流分享
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-04-22   |  只看该作者       筑龙币+10

2

检查和验收标准

(1) 卷材类型、厚度符合设计要求;

(2) 阴阳角附加层铺设符合设计和规范要求;

(3) 基层清理干净、无积水、无钢筋头;

(4) 卷材搭接宽度、铺贴顺序、上下卷材错缝搭接符合规范要求;

(5) 里面卷材粘结牢固、无脱落现象;

(6) 需要去掉卷材塑料保护层的须按工艺要求去掉塑料保护层。


 发表于2019-04-22   |  只看该作者       筑龙币+10

4

写的很详细,希望多一些这种细部做法的文章

点评+1

  • 发表于 2019-04-26     细部做法可以参考一系列防水的资料,那里面很全面.有什么问题可以及时联系我

 发表于2019-04-23   |  只看该作者       筑龙币+10

6


楼主:请你认真研究一下,桩头采用水泥基防水涂料可以吗,我认为桩头只能采用水泥基渗透结晶涂膜处理。水泥基防水涂料将桩与承台隔离。

 发表于2019-04-23   |  只看该作者      

7

手把手教会你地下室防水细部做法_1

 发表于2019-04-26   |  只看该作者      

8

点评   风雨莫停  发表于  4楼   2019-04-22  写的很详细,希望多一些这种细部做法的文章