[分享]地下人防工程技术交底

发表于2019-04-22     1356人浏览     2人跟帖     总热度:858  

1
建筑专业
1:本工程为平战结合项目,分为平时和战时两套图纸,施工时两套图纸结合施工,消防部分按平时图纸施工,人防部分按战时图纸施工;
2:与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应按相关专业要求采取防护密闭措施;
3:人防专用房间:如防毒通道、密闭通道和除尘滤毒、扩散等,禁止穿越跟人防无关的设备管线。
4:战时干厕,抗爆隔墙和抗爆挡墙平时不施工,属于临战砌筑。
5:门窗表中门窗数量、型号、门洞尺寸以建筑战时平面图实际为准;安装前需及时联系人防门厂家,确认无误后方可安装。
6:平时风井风管预留洞尺寸及位置按平时消防图纸施工,注意人防需做防护处理,处理措施见建施图纸。
7:人防孔洞图施工时应对照暖通施工图,以确保准确无误。
8:人防临战封堵处门洞尺寸及洞高,施工时注意人防建筑图和结构图相对照无误后施工。
9:在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。
10:防空地下室顶板不应抹灰

地下人防工程技术交底-108.

2
结构专业
本工程为平战结合项目,平时结构施工图与战时施工图相互参照施工,以避免影响平时使用或战时使用要求。
1. 人防墙体(图中标示LQ、GQ、NQ、WQ墙体,不包括平时墙体)模板对拉镙栓严禁采用PVC套管以及其他会破坏人防使用密闭性要求的技术措施,以保证人防的密闭性要求。
2. 双面配筋的钢筋混凝土板(包括地下室底板,WQ、GQ、LQ、NQ,楼梯板、人防结构顶板)应设置梅花形布置的拉结钢筋,拉结钢筋应能拉住最外层受力钢筋,未注明者均为:直径6间距不大于500.
3. 人防结构构件不得任意开洞,如平时设备需要开洞,应按相关规定采用相应处理措施(可参见战时设备图以及技术交底),以便战时保证人防使用密闭性功能。
4. 平战结合项目主楼内部材料强度要求、抗震等级及相应的抗震措施,抗震构造措施,以主楼内部为准,且不得底于人防设计要求;内部平时墙体如与战时墙体共用时,应取墙体较厚以及配筋较大者施工;平时边缘构件可以将箍筋规格加大,箍筋直径可不变,边缘构件内竖筋与人防墙体竖筋比较,按配筋量大者施工。
5.人防结构施工图中,各部位结构构造措施应参照07FG01~05,如07FG01~05中未涉及构造应按16G101-1~3参照抗震时施工,其中所有LaE改为LaF。
6. 人防口部砼应一次浇注成型,不得在口部设置后浇带及施工图缝(除基础上500处,及顶板下水平施工缝)。
7. 施工时注意核对平时及人防用集水坑位置及尺寸,封堵地槽,口部预埋铁件等,不得遗漏。
8. 防护门框墙顶暗梁锚入与门框垂直的横墙内或柱子内。
9. 平时的设备管道不得穿越人防的密闭通道,扩散室,除尘滤毒室,简易洗消间等密闭房间。
10. 穿越防护结构顶板,底板,外墙及防护密闭门(密闭门)门框墙,临空墙,防护单元隔墙,内墙等有防水 (防护密闭) 要求墙体的套管,均应有可靠的防水(密闭)措施,施工时套管应按建筑专业和设备专业施工图纸或大样图进行加工和预埋,严禁随意凿洞。对有防水(防护密闭)要求的墙体固定施工模板的螺栓应设止水片。
11. 地下室内所有人防墙顶需要设置暗梁,暗梁做法详见图纸。
12. 设备预留洞口详见各设备专业,土建施工时安装专业一定要和土建配合,预留设备图纸上要求的预留洞口。
13. 预留洞留置要结合平时和战时的设备图纸施工。
3
设备专业
本工程为平战结合项目,平时的设备按平时图施工,土建施工时需结合平时的设备图进行预埋和预留,人防的密闭通道和除尘虑毒房间不允许平时的设备管线穿越。
一、给排水
1. 人防给水做到进入人防区的DN50防护阀门即止,YP排水(战时)管做到进入楼内的DN65防护阀门即止;预埋所有穿墙的防护套管,人防排水管及防爆清扫口、地漏按图施工,通气管可暂不做。
2. 平时的消防工程水管穿越人防墙需按人防设计要求增加防护阀门,在人防区一侧加防护套管。防护阀门指公称压力不小于1.0MPa、铜芯或者不锈钢芯的闸阀或者截止阀,防护阀门安装位置距墙面距离不大于200mm。
3. 平战合用的排污泵按地上院设计系统做,但要增加人防设计的防护阀门及防护套管。
二、电气
1.人防照明以平时车库照明设计为准,平时未设计的照明部分(主要是口部及人防专用楼梯)按人防照明图纸做,电源就近引自应急照明。照明的预埋管可为镀锌钢管或者焊接钢管(注:人防内穿线管不可用pvc管)。人防内部灯具接线盒可为86塑料接线盒,口部位置防护密闭门两侧的照明回路上及平时照明穿越人防墙的地方要预留防护密闭接线盒,详见人防施工图中“平时管线穿人防结构做法”大样图。人防出口处的熔断器要做好。
2. 预埋好所有电气穿墙套管。电缆井、出入口门框墙上的电气预埋管按照图纸预埋好,防护单元防毒通道外侧的密闭型呼叫按钮盒及其信号线应预留好,按钮盒为暗装的防护盒,信号线为顶板内暗敷设(预埋好穿线管)。
3.平时桥架穿越人防墙时,不可以留大洞口,桥架断开,一根电缆穿一个套管,具体做法详见人防施工图中“平时管线穿人防结构做法”大样图;平时弱电线缆可多根合穿一个套管,但是套管管径不得大于25mm。
三、通风
1.战时通风穿越人防墙均是预留管(注意不是预留洞),预留管管径与接管管径相同,采用壁厚不小于3mm的钢板制作,穿墙预留管中间焊接50mm高、不小于3mm厚的防护翼环,周边满焊,安装时翼环与墙内钢筋焊接,预埋管接风管端出墙面100mm~150mm。
2.超压排气活门的预留管要求同通风管,防爆超压排气活门采用壁厚不小于6mm的钢板制作,其它要求同通风管。
3. 人防门框墙上的气密测量管采用热镀锌DN50,两端出墙50mm,平时不用时管帽封堵。
4.测压管采用热镀锌DN15,预埋在顶板内,过人防墙的地方同样中间焊密闭翼环,出防护密闭门后弯头向下,接防化值班室测压装置一侧弯头向下至距地1.5m的位置。
5.平时风管穿越人防墙时,按平时要求预留洞,洞四周预埋封堵预埋件,详见建筑封堵板做法详图。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-04-22   |  只看该作者      

2

地下人防工程技术交底

 发表于2020-08-14   |  只看该作者       筑龙币+10

3

人防口部砼应一次浇注成型,不得在口部设置后浇带及施工图缝。

清风配酒

  | 项目管理

3 关注

21 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20