对于第1条,钻孔桩施工时,我们是这样做的,但对于挖孔桩,基本都是承台直接设于桩基上了,也没有嵌入100mm或者50mm. 如果由于承台直接设于桩基上就没有嵌入100或50,你的作法肯定有问题,这是桩设计的基本构造要求,不因为它是挖孔桩还是钻孔桩而有所不同,我还一直在想,因为桩锚入100,承台底层钢筋网片被顶起,弄得很不规矩,没有哪里讲这里到底怎么处理才是最好的办法。 桩锚入承台时不需要箍筋,这与柱基节点原理应是一致的。但如果桩上直接接桩或承台非常小,将螺旋筋一直伸到柱底还是很有必要的 |
请问二楼的,你所说的柱基节点理论如何理解 柱在基础中一段,不设箍筋,设定位箍,从理论上来说,如何讲呢 |
对于桩顶进入承台50或100这条,二楼说的确实存在 特别是对于一些承台作成笼子形状的,可以说基本无法进入,如果非要进入,只要讲底部钢筋弯折,这样又很不规范 |
顺便再讨论一个事情 经过承台的地梁钢筋与承台的关系是什么 即地梁的上层钢筋是否位于承台钢筋之上 我的理解是不一定,只要地梁位于桩基之上即可 |
1桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm ,对于中等直径桩, 不宜小于50mm 假如灌注桩桩顶与基础底混凝土平,而钢筋箍筋设置成该高度,基础浇灌后是否可以认为是嵌入了呢? 经过承台的地梁钢筋与承台的关系是什么 即地梁的上层钢筋是否位于承台钢筋之上 个人理解这里关系不重要,如果一定要弄清楚可以找设计确定。 |
以下是引用wzp7804在2006-10-4 20:14:00的发言:顺便再讨论一个事情经过承台的地梁钢筋与承台的关系是什么即地梁的上层钢筋... |