砌体工程施工质量验收规范 9.3.7 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔 7d 后,再将其补砌挤紧。 抽检数量:每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3 片墙。 检验方法:观察检查。 通常施工图集有明确的推荐几种做法:斜砌砖;填细石混凝土;用木楔子楔紧;你说的“加气砼砌块等轻体材料”显然不行,因为其强度太低。 |
一般该顶缝小于10公分,最好办法是先用涂刷防腐涂料后的楔形木块填塞,然后细石混凝土塞实。目前山东施工90%以上采用此方法。 |
以图是山东现行的L96J125加气砼砌块墙体图集的摘页,红色框内的“轻质墙体材料塞砌”此话怎么理解?因为以前我施工的工程一般都是斜砌红砖或你说的填塞细石砼,砌红砖因标高及砌筑的原因,标高不好控制。填塞细石砼费时费工,以前施工的工程都有不同程序的裂纹问题。 |
如果用加气砼砌块填塞不违反规范要求的话,有以下几点好处: 1、不受高度控制,用大轮锯可任意切割成型; 2、因规范中明确的搭接要求,这样小于20mm的砌块会剩下很多,一是浪费,现在的砌块价格是155元/立方,二是不好处理。这样就可节约砌块材料。 |
今天去质检站请示了,结果是按图集施工,完全可以,质检站的解释是顶部的这部分是不考虑强度问题的,只要能充分挤紧不产生下沉是完全可行的。 |
采用斜砖填补,要求使用材料为实心砖材,不得采用加气混凝土块或其他轻骨料砌块; 根据《房屋建设工程质量通病防治规定》要求,在主体墙体砌筑完15天后再开始补砖的砌筑,采用微膨胀细石混凝土或微膨胀砂浆嵌缝,这是为了有效防治裂缝的产生。 |
吉林 | 建筑施工
0 关注
5 粉丝
30 发帖
83 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)