一、钢筋安装施工准备现场开始绑扎钢筋前,首先应将垫层上、模板内的垃圾等清理干净。绑扎时在模板上先划出钢筋位置线:底板钢筋应在垫层上划线;墙板钢筋在模板上划线;柱子箍筋在两根对角线上划点,梁的箍筋应在架立筋上划点。

梁、板、墙钢筋连接施工要点_1

模板工作面经清理完成后再整体交付钢筋班

二、钢筋锚固要求受拉钢筋的最小锚固长度La及抗震锚固长度LaE应符合16G101-1规范要求:

梁、板、墙钢筋连接施工要点_2

三、柱钢筋安装(一)柱钢筋绑扎1、在楼板混凝土上弹出柱子定位控制线,对柱子位置进行检查,如有主筋偏位超出规范范围应及时上报,并由技术负责人做出处理方案后,根据处理方案进行施工,现场不得自行处理。2、套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后焊接柱子钢筋,箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上。3、画箍筋间距点 :在焊好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距点。4、柱箍筋绑扎:按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错 布置,并绑扎牢固。柱子上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。5、安装柱垫块:柱子采用塑料垫块,其纵横间距不得超过800mm且横向间距不得少于2个。

梁、板、墙钢筋连接施工要点_3

梁、板、墙钢筋连接施工要点_4

梁、板、墙钢筋连接施工要点_5

梁、板、墙钢筋连接施工要点_6(二)纵向筋接长正确做法

梁、板、墙钢筋连接施工要点_7

(三)柱筋偏位处理节点

梁、板、墙钢筋连接施工要点_8

结构柱钢筋内偏位处理节点 结构柱钢筋柱外偏位处理节点

注:若地下室柱钢筋在柱外偏位时,可以不弯柱筋,将柱尺寸适当加大将柱筋包入砼内。(四)变截面柱构造要求

梁、板、墙钢筋连接施工要点_9

(五)柱箍筋加密构造要求

梁、板、墙钢筋连接施工要点_10

(六)柱箍筋加密区范围

梁、板、墙钢筋连接施工要点_11

(七)核心箍筋要求法

梁、板、墙钢筋连接施工要点_12

(八)钢筋保护层垫块设置要求

梁、板、墙钢筋连接施工要点_13

柱四周对称设置

(九)柱纵向钢筋焊接连接要求

梁、板、墙钢筋连接施工要点_14

(十)定位箍设置要求

梁、板、墙钢筋连接施工要点_15

起始箍筋离地50mm左右,柱纵向筋与梁筋牢固绑扎

(十一)柱子起始箍筋

梁、板、墙钢筋连接施工要点_16

梁、板、墙钢筋连接施工要点_17