[分享]大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做

发表于2018-12-31     885人浏览     1人跟帖     总热度:709  

一、大穿插施工的定义

大穿插施工是在主体施工的同时,将后续工作分层合理安排,实现主体结构、二次结构、室内装修、外立面装饰的施工流水段划分,每个施工段进行合理的工序分解,按工序组织等节奏流水施工,形成空间立体交叉作业,每个施工工序由一个专业施工队伍负责施工,总包合理协调分配劳动力,组织整体大穿插施工,从而达到专业人员流水作业,提高工作效率,稳定施工质量,缩短工期,节约成本,实现精细化管理的目的。

大穿插施工适用于所有高层住宅项目施工,包括主体结构、二次结构和装饰装修施工的整个过程。

施工要点

  • 大穿插施工对项目部组织策划要求高,施工计划要精细周密,必须考虑到各个施工过程的交叉细节和时间节点安排。

  • 大穿插施工要求每个分项工程的施工都做到专业流水,所以在劳务分包时要采用清单组价合同,将每道工序进行合理的单价分解,按工序单价分层、分段结算,这样有利于施工过程的精细化管理。

  • 所有非主体施工的策划和管理重心都要提前完成。主体在施过程中,必须提前考虑分段组织主体验收;验收后二次结构要提前插入,所以必须提前安装施工电梯,提前考虑砌体施工的材料和人员准备;甲分包单位如门窗、地采暖、消防等要提前沟通协调,告知大穿插施工的思路,明确施工中插入的时间节点。 

  • 工种交叉作业多,项目管理协调工作量大,须各班组统一穿插施工思想,加强过程管理力度,严格按计划推进,如有组织管理不善,容易造成窝工影响后续工作的推进。

二、大穿插施工的策划

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_1

1、大穿插施工前要编制施工方案,对整个施工过程进行有效的前期策划,方案要包括组织方案、技术准备方案、安全总体方案、材料供应方案、劳动力需求方案、施工工序分解,网络计划的编制,进度计划的编制等必要准备工作。确定关键线路(主工序)和施工工期,确保大穿插施工的顺利开展。

2、大穿插施工是将每栋楼施工过程由上到下分为N、N-1、N-2、……N-8层,分主体结构、二次结构、基层处理及打点冲筋、抹灰、地采暖及地面施工、腻子施工、各构件及设施安装交付7道主工序,每道主工序均按照6天(常规主体施工大约为6天/层)一层等节奏流水,并分土建、水暖、电气专业配合穿插工序施工。

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_2

三、大穿插施工网络计划

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_3

大穿插施工横道图计划

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_4

四、大穿插施工的组织过程

1、大穿插施工的组织是实现精细化管理的过程,要科学合理地组织施工,严格按进度计划推进,才能完成计划目标。

2、将大穿插施工工序分解表按时间顺序排出详细的大穿插施工计划表,列出每道工序的计划开始时间、计划完成时间、工期计划。

3、在施工过程中,每天按计划完成工作任务,每天记录实际开始时间、实际完成时间、施工人数、未完成原因、纠偏措施、验收人,确保按组织计划完成施工任务。

楼层大穿插施工计划表

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_5

大穿插施工计划表

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_6

每日工作完成情况表记录

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_7

五、大穿插施工主工序施工过程

(一)N层——墙体钢筋绑扎、大模板安装、顶板钢筋、顶板浇筑

工序名称:主体结构

施工要点:

1、墙体、顶板钢筋规格、搭接、锚固长度符合要求,绑扎规范,横平竖直;

2、大钢模拼缝清理干净,配合斜拉、顶撑措施,保证墙体垂直平整度[0,8]mm;

3、顶板混凝土拉线控制标高,腹膜养护,水平度[0,15]mm,板厚[-5,8]mm。

(二)N-1层——主体拆模、层间止水

工序名称:拆模、止水层

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_8

施工要点:

1、顶板木方间距200mm,此处间距为方木中心间距,排布均匀;

2、主体拆模后,楼层材料清理,混凝土缺陷修补及处理;

2、止水层预留洞封堵做卷材防水;

3、楼梯间处采用镀锌钢板做导流槽。

(三)N-2层——二次结构

工序名称:二次结构

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_9

(四)N-3层——墙面基层

工序名称:打点 充筋

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_10

施工要点:

1、严格按照抹灰控制线准确打点;

2、充筋高度略低于层高,间距1.2m,筋宽2~3cm。

(五)N-3层——穿插工序

工序名称:拉毛、管井抹灰、线管穿带线

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_11

施工要点:

1、拉毛水泥浆稠度控制、完成毛面均匀;

2、基层混凝土面处理,防止后期抹灰开裂;

3、使用钢丝线穿管、穿带丝完成后线头固定牢固。

(六)N-4层——墙体抹灰

工序名称:抹灰

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_12

施工要点:

1、石膏、砂浆应随用随拌,不得超拌、浪费;

2、面层满挂网,防止开裂;

3、垂直度[0,3] mm,平整度[0,3] mm,开间进深[0,10] mm。

(七)N-4层——穿插工序

工序名称:管井腻子、第一道JS、顶棚找角、抹八字

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_13

施工要点:

1、腻子要求平整,观感优良,阴阳角顺直;

2、卫生间基层平整,JS防水涂刷均匀;

3、顶棚找角方正、顺直;

4、卫生间地面阴角及管跟水泥砂浆做成八字圆弧形。

(八)N-5层——地采暖地面

工序名称:地采暖施工

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_14

施工要点:

1、结构地面杂物清理,凹凸处修补平整;

2、墙根伸缩缝弹线粘贴聚苯板,保证上口平齐;

3、地采暖完成尤其注意成品保护。

(九)N-5层——穿插工序

工序名称:立管支架安装、套管安装、卫生间JS防水

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_15

施工要点:

1、立管支架安装高度统一、水平;

2、套管安装垂直、上下同心;

3、卫生间JS防水涂刷均匀、完成后无气泡。

(十)N-6层——地面浇筑

工序名称:地面浇筑

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_16

施工要点:

1、二次收面平整,拉毛均匀整齐、线条顺直;

2、地面平整度[0,4]mm,地面水平度[0,10]mm ;

3、地面完成加强养护,确保无裂缝等缺陷。

(十一)N-7层——交付层

工序名称:墙面装饰

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_17

施工要点:

1、腻子护角采用成品塑料阳角条,确保顺直,大面腻子要求平整,观感优良;

2、墙面平整度[0,3]mm,垂直度 [0,3]mm ,门窗洞口[0,5]mm ;;

3、开间进深[0,10]mm,房间净高[-10,10]mm 。

(十二)N-7层——穿插工序

工序名称:防火门安装、窗扇安装、室内穿线、插座安装

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_18

施工要点:

1、防火门安装要垂直、牢固;

2、安装时,环境温度不应低于5℃,窗扇的安装宜在密封胶施工24小时后进行;

3、室内穿线线应完整无接头;

4、插座安装无倾斜、相邻插座无高低差。

六、大穿插施工的优点及工效

优点:

1、专业流水施工:混凝土、钢筋、砌筑、抹灰、粉刷石膏、腻子专业流水施工,通过精细化的工序分解和统筹,定量化材料配送,识别各分项作业中单一、重复、独立的作业内容,实行专人专岗流水施工,提高劳动效率和一次成活率。

2、劳动力投入:各工种按专业工序等节奏流水施工。减少楼层同时施工的作业人数,降低对熟练工人的需求,少量工人专业稳定作业,质量有保证,逐渐培养产业工人,向产业化迈进。

3、质量方面:二次结构及初装修施工工期延长,各工序精工细作,实现精细化过程管理,给质量验收工作提供了足够的时间和空间,有利于质量提升。

4、文明施工:材料定量配送,专业流水施工可以减少楼层施工垃圾的产生,每道工序完成后都能做到工完场清,显著提高文明施工效果。

5、风险规避:整个工程施工工期提前,规避了工期延误的风险。

大穿插施工工效

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_19

总结:xx花园高层住宅层高23、26层,推行大穿插作业施工相比传统施工工期可缩短71天,工期缩短约11.16%。如果30层以上高层,工期缩短效果将更加明显。

成本分析

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_20

总结:xx花园6栋高层总建筑面积74776.5㎡,推行大穿插施工后,单方造价可节约5.91元,可节约施工总成本44万余元。

项目直属班组与承包班组单价对比(64#楼)

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_21

工效分析

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_22

总结:xx花园采用砌体专业流水,集中加工,直属班组作业,单方砌块综合单价为290元,相比班组承包单价(一般单价在320-400元/m³)有所降低,可节约二次结构施工总成本。

参考文章2

施工现场临时用电如何做

豆丁施工

建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

 1采用三级配电系统

 2采用TN-S接零保护系统

 3采用二级漏电保护系统

临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,有电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电施工组织设计应补充有关图纸资料。

临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 

临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_23

注;上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离:

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_24

起重机与架空线路边线的最小安全距离:

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_25

防护设施与外电线路之间的最小安全距离:

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_26

在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零或总漏电保护器电源侧零线处引出 。(如下图)

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_27

专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意图

当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。

采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。(如下图)

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_28

三相四线供电时局部TN-S接零保护系统零线引出示意图

接地装置的季节系数Ψ值

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_29

 PE线截面与相线截面的关系

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_30

PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

TN系统中的保护接零除必须在配电室或配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统中间处和末端处做重复接地。

在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

施工现场内机械设备及高架设施     需安装防雷装置的规定:

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_31

做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 

母线涂色

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_32

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电气。电源隔离开关分段时应有明显可见分断电。

配电柜或配电线路停电维修时,应接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。

发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后在向负载供电。

电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

五芯电缆必须包含蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁延地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路劲应设方位标志。

每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含擦座)。

配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_33

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1 s

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA, 额定漏电动作时间应大于0.1 s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s

配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接。

漏电保护器使用接线方法示意图

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_34

专用变压器供电TN系统

大穿插施工实例解析|施工现场临时用电如何做_35

三线四线制供电局部TN-S系统

对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带点作业。

对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源分断点,并关门上锁。

下列特殊场所应使用安全特低电压照明器: 

1、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比  较潮湿或灯具离地面高度低于2.5M等场所的照明,电源电压不应大于36V。

2、潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于24V。

3、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。

照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-31   |  只看该作者      

2

大穿插施工适用于所有高层住宅项目施工

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20