大家讨论一下:塔吊设置在建筑物内时基础的做法

发表于2006-07-08     16205人浏览     18人跟帖     总热度:98  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2015-04-08     我也遇到同样问题,讲的太好,对我邦助很大,谢谢

奖励      

  • 奖励于 2006-07-08 14:26:56

 发表于2006-07-08   |  只看该作者      

2

一、塔吊有安装说明的,照安装说明做,没有安装说明的塔吊,在我们这里是不能通过塔吊验收的
二、我们这里的塔吊基础用的混凝土,已经强制要求标号在C30以上,必须做试块,送检试压出报告
三、塔吊的基础是有钢筋的,钢筋不许少于安装说明的要求,且必须做隐蔽验收
四、塔吊基础的开挖,验槽,也必须做隐蔽验收
五、如果塔吊基础开挖过大涉及到回填的,回填也必须经过验收
六、必须在有关部门检定后挂牌才准许使用
七、如果是租用的塔吊,安装和检测应该是由租出方负责,这在《安全生产法》里是有明确规定的
我们这里有专门的塔吊检测中心,应该是每个城市都有的吧,如果有不明白的,可以找这个部门问,反正迟早要接触的

奖励      

  • 奖励于 2006-07-08 21:48:57

 发表于2006-07-08   |  只看该作者      

3

楼主说的问题
应该是不可以用片筏基础代替塔吊基础的,受力情况肯定是不一样的!

奖励      

  • 奖励于 2006-07-08 21:48:57

 发表于2006-07-08   |  只看该作者      

4

直接使用筏基作为塔吊基础,我做过,需要设计认可。
先按塔吊说明书的要求在筏板上预留螺栓,画一个图样,然后提交出设计院,他们回复说没问题,就OK了。具体怎么验算的,我就不知道了。
也有很多设计院不同意的,那就没办法了,这时候就另做一个基础,放在筏板或底板下面,塔吊基础的顶面略低于筏板或底板底标高(如果跨度小,有时候还要低于梁底)。相应位置的筏板或底板要留一下洞。这个洞小于塔基,略大于塔身。洞边做好防水处理和施工缝处理。以后这个洞肯定要积水的,所以要在塔基上做一个小的集水坑,放个潜水泵抽水(一般在有上级部门来检查时才抽,呵呵)。
相应的地下室和上部各层的楼板位置上也要留洞,以后拆除时再把各个标准节和底座用卷扬机吊上来。
这是我们的做法。在施工技术版mycpc发过一个贴子,上面有他们工地的做法,还有照片,他们和我们不一样,不在筏板或底板上留洞,直接把塔吊的底座埋在砼里了,以后这个底座就废掉了,工程完工是割掉的,不象我们还可以松开地脚螺栓吊走重复使用。但是他们不用在筏板或底板上留洞,没有施工缝处理和积水方面的问题。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2006-07-08 21:48:57

 发表于2006-07-08   |  只看该作者      

5

谢谢回复,拐大说的几种做法,我都用过,方法基本一样,我要讨论的也就是觉得应该完全可以直接用筏基替代塔吊基础,没必要另外做基础,可就是遇到设计人员大多不同意,好多人根本就不考虑具体受力情况,一句话不同意。
实际对施工单位倒是不存在成本问题,在基础下另做基础,我们可以按实际工程量计算,如拐大所说预埋的螺栓还可以重新利用,只是觉得不合理。
另一个角度,需要设计认可的依据是什么?我们塔吊附着、大型模板、转换层施工支架、后浇带支撑等其实有时候对结构影响要大于塔吊基础影响,但这些施工基本没人要求设计认可,这是为什么?

奖励      

  • 奖励于 2006-07-08 22:03:58

 发表于2006-07-08   |  只看该作者      

6

另一个角度,需要设计认可的依据是什么?我们塔吊附着、大型模板、转换层施工支架、后浇带支撑等其实有时候对结构影响要大于塔吊基础影响,但这些施工...
那些是由施工单位编写计算书交监理审核的,由监理把关,所以,如果在这些问题上出了安全问题,监理要陪着坐牢.
而塔吊的问题,是有专门的验收机构来审核的,应该是向这些机构咨询.
至于设计,假如是出现对设计的建筑物的结构有影响,应该向他们咨询,而楼主如上所说的,对建筑物的影响不大.而楼主的这个塔吊问题,已经对基础的设计有影响了,觉得还是也咨询一下设计.
为什么不开个专题会议,邀请塔吊检测部门、设计部门和监理部门开个讨论会呢?如果楼主是施工单位的,这样做,应该可以规避掉一些风险啊!
个人看法,欢迎指正!

奖励      

  • 奖励于 2006-07-09 04:12:52

 发表于2006-07-09   |  只看该作者      

7

根据筏基的构造(筏板厚度、配筋、混凝土强度),塔吊可直接座在筏基上,或在塔吊基础范围内(参照塔吊安装说明)筏基做加强处理,处理方式有:1、筏基配筋加强;2、做复合塔基(筏基加部分塔基);3、在筏基上加井字梁,梁上加埋件。这三种方式需经过设计同意(我们施工的几个项目设计均同意,如军委办公大楼、公安部办公楼等),塔吊安装需在底板混凝土浇筑完成、砼达到强度要求后进行。上述方法在工期紧时不适用(底板及墙体钢筋、模板等材料运输暂时无法使用塔吊)。
如工期紧张,可在筏板下另做塔吊基础,则塔吊可以尽早使用。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-10 03:38:42

 发表于2006-07-09   |  只看该作者      

8

设计人员一般开始的时候是不会同意的。如果我是设计人员,大概也是如此吧,能省事当然是省事的好,呵呵。
不过只要去沟通(正确的方法),大多数时候应该是没有问题的。
实际上大多数要另做一个基础,不能考虑等底板或筏板施工完后再装塔吊,底板或筏板施工完汽车吊进不去了,没有安装的条件了。除非塔吊装在比较靠边的位置上。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-10 07:11:24

 发表于2006-07-10   |  只看该作者      

9

如果是高板位满堂筏板基础,塔吊最好[座在]高板位满堂筏板基础的下面,需要注意考虑几点
1.防水问题
2.注意避开后浇带,沉降缝等处。
3.注意塔吊的接地防雷问题。
4.附着架子的安装问题。
5.最后拆除事宜。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-10 15:50:50

 发表于2006-07-10   |  只看该作者      

10

以下是引用拐子马在2006-7-9 23:11:00的发言:设计人员一般开始的时候是不会同意的。...
出现这种情况一般是主楼被裙楼包围和特别大型项目,主楼被裙楼包围一般都在基坑边上,特大型项目塔吊下基坑也是可行的。
最近投标的一个项目,沿街四栋楼,同时隔绿化带和消防车通道的沿街商业基础及地下室设计成整体,弄了一个160m*82m的大地下室。而且,三面沿街部位均是如此设计的,甲方要求投标时要报详细施工方案,很麻烦。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-10 16:05:39

mingong

河北 秦皇岛 | 建筑施工

5 关注

19 粉丝

527 发帖

592 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20